Удалить Runtime с Magelis HMIGTO

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
kotikvadik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:05
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Москва

Удалить Runtime с Magelis HMIGTO

Сообщение kotikvadik »

Доброго времени суток.
Возник вопрос, как удалить Vijeo Designer Runtime из панели Magelis HMIGTO. Цель - установить более раннюю версию (откатить). Пожалуйста помогите.
Спасибо.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Удалить Runtime с Magelis HMIGTO

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
1. Создаёте проект в старой версии VD
2. В качестве способа загрузки указываете USB
3. В ПК вставляете отформатированную флэшку в FAT32 и загружаете проект на флэшку (Target - Download to USB)
4. В панель вставляете подготовленную флэшку. Если система сразу не спросит о необходимости загрузки рантайм, то сделайте
перезапуск питания
5. По завершению перезапустите питание
Runtime_OLD.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
kotikvadik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:05
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Москва

Удалить Runtime с Magelis HMIGTO

Сообщение kotikvadik »

Большое спасибо за дельный совет! Действительно, с помощью прошивки через флэшку проблема отката runtime решилась.
Единственный нюанс в том, что для записи на флэшку необходимо выбирать не usb, а file system.