1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
KWicktor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2022, 09:24
Имя: Виктор
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 2 раза

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Сообщение KWicktor »

Добрый день.
Частотник Altivar 71. 2 двигателя подключены параллельно. Соединение "треугольник".
Какие настройки стоит учесть при таком подключении?
А именно : мощность, ток? Забивать как на один мотор?

Автор темы
KWicktor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2022, 09:24
Имя: Виктор
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 2 раза

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Сообщение KWicktor »

IMG_20221017_114715.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Сообщение Looker »

KWicktor писал(а): 17 окт 2022, 09:36Добрый день.
Частотник Altivar 71. 2 двигателя подключены параллельно. Соединение "треугольник".
Какие настройки стоит учесть при таком подключении?А именно : мощность, ток? Забивать как на один мотор?
У Rockwell про такое было (даже картинки с четырьмя двигателями): отключить защиты в приводе, каждому двигателю - свое реле защиты. Но резкое отключение двигателя от VFD - чревато для привода. Хотя один из четырех - не так страшно, а у тебя два.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Сообщение Parliament74 »

Главное, чтобы в ПЧ ещë скалярный режим работы был выбран, а то далеко система не уедет)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.

Сообщение Михайло »

Ток и мощность настроить двукратные, остальное - как для одного двигателя.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника»