1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор клапана

Ответить

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Выбор клапана

Сообщение OlegOleg21 »

Добрый день. Как правильно выбирать регулирующий клапан? по расходной характеристике?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Выбор клапана

Сообщение olexsa »

Пожалуйста, поподробнее опишите задачу.
Регулируемая среда, газ, жидкость, агрессивность, минимальная / максимальная температуры регулируемой среды, минимальная / максимальная температуры внешней среды, взрыво/пожароопасность, диаметр присоединения, способ регулирования, регулирующий механизм, бюджет, ... и да, расходная характеристика.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Выбор клапана

Сообщение rwg »

Главная характеристика клапана - kvs - расход через клапан в полностью открытом состоянии при перепаде давления на нём 100 кПа. Если он мал - клапан не пропустит нужный расход, если велик - будет работать очень грубо, всегда чуть приоткрытый. Поэтому узнавайте, какой у вас максимальный расход (это вам скажут сразу), какой при нём будет перепад давления на клапане(это не всегда знают и часто ошибаются), и считайте нужный вам kvs .

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Выбор клапана

Сообщение OlegOleg21 »

Среда это обычная вода холодная для увлажнения, диаметр наверно примерно 32мм, диапазон регулирования от 9 до 1800л/час, давление точно не знаю, все остальное по сути не важно. Как именно понять какая расходная характеристика нужна? по характеристике объекта?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 261 раз

Выбор клапана

Сообщение kirillio »

OlegOleg21 писал(а): 17 окт 2022, 00:13 все остальное по сути не важно.
[+]
на этом месте Баркалову бы взгуснулось.. если бы оно было именно так, как Вы описали, то умные дяди не писали бы умных книг по этой части, а клапаны успешно бы подбирались по принципу "ну, вот этот.. синенький". Но так почему-то не делают. По крайней мере те, у кого системы исправно рабочие. Странно, правда? :)
Если коротко, то характеристика не единственное что вам потребуется для подбора, коллеги не от фонаря Вам на прочие параметры указали. Всё это для чего-то нужно будет.
Зри в корень!

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Выбор клапана

Сообщение rwg »

OlegOleg21 писал(а): 17 окт 2022, 00:13 Как именно понять какая расходная характеристика нужна
Попробуйте для интереса узнать у продавцов, с какими расходными характеристиками у них продаются клапана. Предполагаю, что больше 90% продавцов (да и производителей клапанов тоже) не поймут, о чём вы их спрашиваете. Обычно даже в каталогах это не указывается. Это понятие популярно в теории, но на практике встречается достаточно редко.

Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
OlegOleg21 писал(а): 17 окт 2022, 00:13 диапазон регулирования от 9 до 1800л/час
Вот это тоже существенная характеристика. Не все клапаны и не везде могут менять расход в 200 раз.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Выбор клапана

Сообщение Looker »

rwg писал(а): 17 окт 2022, 08:40Не все клапаны и не везде могут менять расход в 200 раз.
Даже надеяться не стоит про 200 раз. А еще допытывать плотность закрытия, в большинстве случаев - регулирующие не имеют плотного закрытия (у них другая задача).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Выбор клапана

Сообщение rwg »

Looker писал(а): 17 окт 2022, 15:07 в большинстве случаев - регулирующие не имеют плотного закрытия
Если верить паспортам, менять расход в 200 раз может почти любой регулирующий клапан. Но есть одно НО - перепад давления на закрытом клапане иногда бывает в 10 и более раз больше, чем на полностью открытом. В результате эти паспортные 200 раз на практике уменьшаются в несколько раз.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 261 раз

Выбор клапана

Сообщение kirillio »

Looker писал(а): 17 окт 2022, 15:07
rwg писал(а): 17 окт 2022, 08:40Не все клапаны и не везде могут менять расход в 200 раз.
Даже надеяться не стоит про 200 раз. А еще допытывать плотность закрытия, в большинстве случаев - регулирующие не имеют плотного закрытия (у них другая задача).
Истинны слова Ваши, Евгений. Но Олег об этом и сказал - расход ОТ 9 л.

Но 200 крат.. :ges_hmm: ИМХО, при таком диапазоне, может быть сложной (если вообще возможной) задачей попасть в рабочую точку регулирования, при околозакрытых положениях штока.
PS да ещё и на диаметре 32, 1800 л... это при каких давлениях?
Последний раз редактировалось kirillio 17 окт 2022, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Выбор клапана

Сообщение olexsa »

OlegOleg21 писал(а): 17 окт 2022, 00:13 диапазон регулирования от 9 до 1800л/час
откуда именно такие значения? Почему именно они? Диапазон регулирования 200:1 - это очень большой диапазон регулирования.

Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
OlegOleg21, предлагаю более подробно описать поставленную задачу. Тогда вероятность получения более конкретных рекомендаций возрастет. А так вопрос общий, вот и рекомендации общие, да и вопросов становится все больше и больше.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Выбор клапана

Сообщение petr2off »

У хорошего буржуйского РК процент протечки 0.1%. Это у нового. Берем клапан на 2000л/час получаем 2 литра. Т.е. в нижней части диапазона регулирования - точность 20%. И кстати, РК работает в связке с измерительным прибором, если Вы собираетесь регулировать расход, то найти расходомер с диапазоном измерения 200 тоже будет затруднительно.
Тут Вам люди правильно подсказку дал - нужно не клапан подбирать, а задачу решать, которую Вы кстати ни как не обозначили.
Как вариант - делать бойпасную линию для малых расходов и для больших, с разными РК, с разными расходомерами и плюс еще задвижки перепускные.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»