Power flex 400 ОШИБКИ f5 f13

Закрыто

Автор темы
alegor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 окт 2022, 13:32
Имя: Игорь
город/регион: ВОЛЖСКИЙ

Power flex 400 ОШИБКИ f5 f13

Сообщение alegor »

Выдает ошибки 1) перенапряжение на шине DC F5 и параметр b005 завышенное напряжения и к тому же плавает плюс минус 100 в (в действительности все нормально)
2) короткое замыкание выхода F13 но силовые модули исправны кз физически нет.
также индикация температуры B014 повышенная температура 60 градусов и плавает также плюс минус 30 и не реагирует на отключение датчика температуры.
При сбросе всех ошибок остается F13 кз выхода потом снова появляется F5 превышение напряжения.
похоже все указывает на глюк процессорной части.
что с этим можно сделать?
схему бы..)
где купить?
модель 22C-D072A103 SERIA A

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Power flex 400 ОШИБКИ f5 f13

Сообщение Ryzhij »

Посмотреть внимательно на проект, и решить вопрос с необходимостью и исправностью тормозных реостатов. И тормозного ключа тоже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alegor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 окт 2022, 13:32
Имя: Игорь
город/регион: ВОЛЖСКИЙ

Power flex 400 ОШИБКИ f5 f13

Сообщение alegor »

неисправность найдена .
на плате силовой .

Автор темы
alegor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 окт 2022, 13:32
Имя: Игорь
город/регион: ВОЛЖСКИЙ

Power flex 400 ОШИБКИ f5 f13

Сообщение alegor »

замыкание 10 ом в плате питания между + и _ 15 вольт в разьеме .