Читаем модбас Micro870 из B&R

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

Читаем модбас Micro870 из B&R

Сообщение b3g1nasutp »

Друзья, помаленьку осваиваю такую штуку как модбас, возник вопрос. Если получение данных контроллером micro800 из другого AllenBradley контроллера, более менее понятно(по CIP-у, к примеру), то непонятно, как получить данные с контроллера не Allen Bradley. Имею контроллер Micro870 и модуль B&R X20CS1030 (Modbus RTU). Понимаю, что необходимо в микро870 использовать инструкцию MSG_MODBUS.

Вводные данные:
У модуля B&R X20CS1030:
Mоdbus адрес: 1
Modbus ячейка: 0.0
Тип данных: BIT.

Mоdbus адрес: 1
Modbus ячейка: 0.1
Тип данных: BIT.

Настраиваю инструкцию MSG_MODBUS:
ReadLocalParam.Channel – 5 (потому что слот 1)
ReadLocalParam.TriggerType -1 (MSG срабатывает постоянно)
ReadLocalParam.Cmd – 4 (чтение входных аналоговых регистров)
ReadLocalParam.ElementCnt – 2(т.к. 2 BIT данных) // вот здесь правильно рассуждаю??
ReadLocalParam.Addr – 0.0 (адрес считываемого параметра/данных) //данные считываются в формате UDINT, т.е., что я указываю 0.0 это неверно, как быть?
ReadLocalParam.Node – 1 (адрес самого модбас утройства, с которого собираемся тянуть данные/параметры)

Спасибо за ответы.