1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Передача данных через СИМ

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Rifat »

Добрый день форумчане, по полю в рандомном порядке в количестве более 50 штук разбросаны скважины, на каждой скважине находиться насос. Нужно чтобы оператор сидя в кабинете наблюдал их состояние, а именно включен или выключен, и температура самого насоса, посоветуйте пожалуйста что нибудь, например как 3g модем, с возможностью передачи данных для оператора, связь односторонняя, да и опрос данных допускается примерно пол минуты между пакетами. Можно например нарисовать SCADA на WinCC и мониторить. У оператора есть компьютер с выходом в интернет.

Roboman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 05:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Roboman »

Какие расстояния? Сотовая связь вообще ловит?

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Rifat »

Roboman писал(а): 07 окт 2022, 05:43 Какие расстояния? Сотовая связь вообще ловит?
С сотовой связью проблем нет, антенна полная в любой точке, 3G, GPRS.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Sokolov_Dmitry »

КП Телемеханики ТМИУС на роутере IRZ RU2 https://www.cea-energo.ru/ru/products/tmius-linux, сим-карта с IP VPN.
Контроллер, он же модуль ввода-вывода ПР типа ПР100 или LOGO, см. что вам нравится. КП Тмиус опрашивает ПР по модбас, обмен с верхним уровнем по телемеханическому протоколу МЭК-104 (низкий траффик, спорадический протокол).
К GPIO роутера можно подключить устройство дистанционной перезагрузки, типа arduino модуль реле с опторазвязкой, в случае зависания устойств ниже роутера перезагружать их по питанию через web-интерфейс роутера управляя модулем реле через GPIO. Либо поставить устройство типа net-ping. Для надежности связи можно будет поставит в будущем второй роутер с сим-картой другого оператора+ модуль реле для перезагрузки по питанию ТМИУС КП.
Питание ИБП типа Штиль PS1205B или 24В версию.

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Rifat »

Sokolov_Dmitry писал(а): 07 окт 2022, 07:44 КП Телемеханики ТМИУС на роутере IRZ RU2
Спасибо за ответ, у меня скважины расположены далеко друг от друга, проводить кабель со всех их в одну точку, это нереально, нужно чтобы каждая скважина передавала независимо друг от друга оператору, и да, для каждой скважины своя СИМ карта, ТМИУС сможет это обеспечить?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Rifat писал(а): 07 окт 2022, 08:10 ТМИУС сможет это обеспечить?
Да. IRZ роутер- это GSM роутер с ОС Линукс, КП Тмиус- ПО телемеханики установленное в роутер (сбор данных с устройств, веб-визуализация, обмен с верхним уровнем). Роутер с двумя сим-картами.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение kirillio »

Rifat писал(а): 07 окт 2022, 05:14 Добрый день форумчане, по полю в рандомном порядке в количестве более 50 штук разбросаны скважины, на каждой скважине находиться насос. Нужно чтобы оператор сидя в кабинете наблюдал их состояние, а именно включен или выключен, и температура самого насоса, посоветуйте пожалуйста что нибудь, например как 3g модем, с возможностью передачи данных для оператора, связь односторонняя, да и опрос данных допускается примерно пол минуты между пакетами. Можно например нарисовать SCADA на WinCC и мониторить. У оператора есть компьютер с выходом в интернет.
1. если совсем "по дешману" - Кситал, например.
2. если позамороченнее, можно рискнуть ПЛК Овен + модем ПМ-01, и собрать что-либо на КоДеСис.
3. есть варианты на базе железа от НВП Болид собрать, тоже можно что-то сколхозить.
4. Сименс Лого, как вариант.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение Jackson »

Если это будет через GSM и интернет, то:
  • https://webdata.live
  • Про цикл опроса 0,5 минуты на 50 устройств - забудьте. Будет хорошо если в пару минут уложитесь, и то не факт. Поэтому все защиты должны работать локально и независимо от связи, т.е. даже при потере связи, а это возможно, насос должен сам себя защитить, а Ваш мониторинг просто даст оператору информацию о том, что что-то пошло не так. Когда связь появится - тогда и даст, но не раньше.
  • Сотовая связь вообще не является гарантированной, т.е. сотовый оператор вправе в любой момент времени остановить передачу данных на любое время - от секунды до недели. Гарантированный канал связи - прямой канал связи (кабель, прямая радиосвязь), и то на радиосвязь действуют условия радиоприёма - магнитные бури ж бывают.
  • Бесплатно не получится, т.е. будете платить и за сотовую связь, и за использование сервера.
  • Доступ с любого устройства, на котором есть интернет и браузер (смартфон, планшет, компьютер).
  • Можете заказать и проект мониторинга, а не делать его самостоятельно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 33 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение rusiano82 »

Привет всем! у меня такая ситуация. пришел работать как электрик плюс пиэлсишник одновременно)) из навыков по плк - могу подклчюиться, считать программу, проанализировать программу, сделать какие то изменения, посмотреть конфигурацию оборудования, сети. Но мне сразу начали задавать вопросы - есть установка старая, которая контролируется со смартфона через роутер и симкарты и есть установка новая - вопрос: можно ли подключить новую установку так же как старую к роутеру. Ответ на 99 проц очевиден - можно, и там и там ПЛК сименс трехсотка. и там и там в качестве монитора используются компьютеры. Но я в плане удаленного контроля через роутер полный ноль (какие то VPN или прямой IP и т.д.), максимум что делал - подключался к домашнему роутеру и по минимуму настраивал.

я набросал схемку старой установки и вопрос такой: зачем роутер подключен и к HMI и к ПЛК.. по моим дилетантским понятиям ты подключаешься удаленно только к HMI и можешь и смотреть и управлять с помощью HMI. Зачем еще к ПЛК.
еще вопрос: кроме этого к роутеру подключен некий миникомпьютер STRATO Pi - не понимаю зачем он. может кто на опыте подскажет

и последний вопрос смешной: какие источники почитать чтобы начать понемногу что то понимать в этом
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Serex »

На компьютере Strato скорее всего серверная часть приложения для смартфона развернута. Телефон к ней подключается, а программа уже из PLC данные вытягивает. Что за программа - тут уж лес темный.
Компьютер, HMI, PLC простой в одной сети. Вряд ли какое то прямое подключение к HMI есть.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение I_m »

Jackson писал(а): 11 окт 2022, 15:29 Про цикл опроса 0,5 минуты на 50 устройств - забудьте.
Это если их действительно в цикле по очереди опрашивать. Нормальная система опрашивает все устройства независимо, параллельно. У нас территориально-распределённая система, более 50 объектов (не устройств!!!) подключены через мобильный интернет. На проводе только штук 5. Там не минуты, а секунды и даже меньше.
Jackson писал(а): 11 окт 2022, 15:29 Поэтому все защиты должны работать локально и независимо от связи
А вот это совершенно верно.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение I_m »

rusiano82 писал(а): 02 дек 2022, 13:34 Но я в плане удаленного контроля через роутер полный ноль (какие то VPN или прямой IP и т.д.)
Обычно говорят не "прямой", а "белый" фиксированный IP. Обычный мобильный клиент/устройство, подключающийся через общедоступную APN (Access Point Name), получает IP из диапазона "серых" сетей и находится за операторским NAT. Доступ к такому устройству извне можно получить только через посредника, типа TeamViewer и т.п., но это не для нас и не про нас. Поэтому для обеспечения возможности подключения и контроля извне заказывают услугу оператора по получению "белого" фиксированного IP. Или "белого" динамического IP, в крайнем случае.

VPN (Virtual Private Network) - набор технологий, позволяющих создавать приватные виртуальные сети через сети общего доступа (Интернет, например). Как правило шифрованные. Но не обязательно. С одной стороны - обеспечение безопасности, с другой - удобство расположения всех хостов в едином приватном адресном пространстве, без необходимости заморачиваться с пробросом портов и прочей фигнёй.

Это то, что Вы можете сделать самостоятельно, ОПСОС тут нужен только для получения услуги "белого" IP.

Есть ещё вариант с операторскими VLAN, но это отдельная тема, можете сами у оператора проконсультироваться.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 33 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение rusiano82 »

Serex писал(а): 02 дек 2022, 21:28 На компьютере Strato скорее всего серверная часть приложения для смартфона развернута. Телефон к ней подключается, а программа уже из PLC данные вытягивает. Что за программа - тут уж лес темный.
Компьютер, HMI, PLC простой в одной сети. Вряд ли какое то прямое подключение к HMI есть.
Но я не понимаю смысл подключения именно к PLC для пользователей облака. Вот например берет какой то руководитель смартфон, открывает на нем приложение и .. зачем он это делает? чтобы получить доступ не к программе PLC же. А к экрану HMI, где есть кнопки и лампочки грубо говоря. И может наверное воздействовать на кнопки и видеть лампочки. Наверное для этого достаточно подключения к HMI. Скажите, если говорю глупости..)))
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Передача данных через СИМ

Сообщение Serex »

rusiano82 писал(а): 06 дек 2022, 10:51 чтобы получить доступ не к программе PLC же. А к экрану HMI, где есть кнопки и лампочки грубо говоря. И может наверное воздействовать на кнопки и видеть лампочки.
Такой функционал HMI в принципе не предусматривает. Ни разу не видел панельки HMI с удаленным доступом к своему экрану. Просто этого не требуется. Другое дело из экономических соображений пытаются SCADA на панельном ПК через удаленный рабочий стол развернуть на несколько рабочих мест. Но опять же это к смартфонам не относится. Хотя не исключаю наличия приложений для смартфона с подключением у удаленному рабочему столу.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение I_m »

Serex писал(а): 06 дек 2022, 13:47 Ни разу не видел панельки HMI с удаленным доступом к своему экрану.
"Удаленный доступ" в смысле виндового Remote Desktop? Зачем? Если ПЛК имеет встроенный веб-сервер, позволяющий получить доступ ко всем созданным в нем страницам - этого достаточно.
Serex писал(а): 06 дек 2022, 13:47 Хотя не исключаю наличия приложений для смартфона с подключением у удаленному рабочему столу.
В винде есть механизм публикации RemoteApp через веб. Никогда не пробовал, но, вроде работает. Есть сторонние приложения, позволяющие транслировать приложения с терминального сервера через html5. В обоих случаях никакого специального приложения не нужно, обычный браузер нужен, который на каждом смартфоне есть.

А специализированный приложения для смартов есть. Parallels, например.

Kipovec01
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 08:01
Имя: Алексей

Передача данных через СИМ

Сообщение Kipovec01 »

Rifat писал(а): 07 окт 2022, 05:14 Добрый день форумчане, по полю в рандомном порядке в количестве более 50 штук разбросаны скважины, на каждой скважине находиться насос. Нужно чтобы оператор сидя в кабинете наблюдал их состояние, а именно включен или выключен, и температура самого насоса, посоветуйте пожалуйста что нибудь, например как 3g модем, с возможностью передачи данных для оператора, связь односторонняя, да и опрос данных допускается примерно пол минуты между пакетами. Можно например нарисовать SCADA на WinCC и мониторить. У оператора есть компьютер с выходом в интернет.
Можно такой, например, вариант организовать... Пусть насосы включаются/выключаются в зависимости от уровня как и раньше, но каждую скважину снабдить двумя дополнительными независимыми порогами: "ниже нижнего", и "выше верхнего", то есть контроль будет по уровню.
На каждую скважину установить GSM СМС блок и завести на его входы эти два уровня. Блок GSM будет тупо отправлять СМС (до трёх разных номеров) в случае если порог в скважине опустился "ниже нижнего", и поднялся "выше верхнего".
Оператору достаточно только телефон/смартфон в кармане. Ну и периодически проводить ТО и проверку на срабатывание.
Например, блок GSM СМС http://sova900.ru/example3.html
Блок GSM плюсом имеет один силовой выход (управляемое по СМС реле) и "обвязав" питание насоса можно экстренно отключить питание по СМС.
Аватара пользователя

zekan-161
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 14:38
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область
Поблагодарили: 1 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение zekan-161 »

Приветствую всех. По поводу удаленного доступа к экрану HMI существую панели Weintek с VNC сервером, технологией WebView Setting (веб браузер HMI),это если внутри локальной сети c HMI, если нужно удаленно не в локальной сети, а в сети с другой подсетью (через интернет посредством VPN) есть технология EasyAccess 2.0. Это все действительно работает, мы пользуемся уже не первый год.
По поводу вопроса о разбросанных скважинах я бы попробовал реализовать на оборудовании "Овен", в частности сетевого шлюза ПМ210 и облачного сервиса Owencloud. Если не устраивает пользование приложением Owencloud, то через Masterscada сделать опрос OPC UA client облачного сервиса Owencloud. Данную схему делали все реально работает и достаточно хорошо.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение Jackson »

zekan-161 писал(а): 02 май 2023, 10:06 существую панели Weintek с VNC сервером
Насколько я знаю, VNC есть практически во всех панелях Weintek, его просто нужно включить.
А дальше - задача просто обеспечить связь с панелью. EasyAccess не пользовался за ненадобностью - VNC хватает за глаза и за уши.

На два десятка панелей - абсолютно любое решение на GSM-модемах или проводных сетях. В условиях скважин, где все они удалены друг от друга - по богатому можно прямой радиосвязью, там где бурят там и деньги как правило, так что можно себе позволить. Одной буровой как правило установка не ограничивается, есть ещё высокие сооружения куда можно оборудование поставить. Да и собственную мачту поднять - невелика проблема. И никаких облаков не надо. Тем более что не везде где бурят есть сотовая связь или она есть, но далеко не на всех скважинах куста.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Miraflores
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 21:43
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Сыктывкар
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 8 раз

Передача данных через СИМ

Сообщение Miraflores »

kirillio писал(а): 07 окт 2022, 17:59
1. если совсем "по дешману" - Кситал, например.[/quote]

Посмотрел Кситал. Это не про ту связь которая нужна Rifat, да и остальные варианты тоже не про связь.
У нас нормально работают TP-Link WR842dn перепрошитые OpenWRT. У них есть USB порт для подключения LTE модема и относительно несложно поднимается VPN. В центре можно поставить что-то помощнее.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»