1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор номинала сопротивления

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
alex1979av
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 05:59
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 5 раз

Выбор номинала сопротивления

Сообщение alex1979av »

Здравствуйте. Объясните пожалуйста как можно подключить активный импульсный выход преобразователя KROHNE ifc 300 f к пассивному импульсному входу дозирующего насоса. В инструкции есть схема подключения, но совсем не понятно как подобрать номинал сопротивления R. Частота импульсов до 100 Гц. U=24 В пост. тока.
ссылка на изображение схемы подключения:[mg]https://ibb.co/zbqqr9h[/img]

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Выбор номинала сопротивления

Сообщение alex45 »

Из русской версии руководства по эксплуатации KROHNE ifc 300 f:
Резистор R используется, если внутреннее сопротивление счетчика не достигает максимального сопротивления нагрузки RL
f <= 100 Hz: RL <= 47 кОм
f <= 1 kHz: RL <= 10 кОм
f <= 10 kHz: RL <= 1 кОм
А вот что написано в исходной английской версии руководства по эксплуатации KROHNE ifc 300 f:
If the following maximum load resistance RL max is exceeded, the load resistance RL must be reduced accordingly by parallel connection of R
Что в переводе:
"Если сопротивление нагрузки превышает значения RL max, указанные ниже, то для уменьшения сопротивления параллельно нагрузке должен быть подключен дополнительный резистор R"
Очевиден неправильный перевод.
Т.е. сопротивление резистора R надо рассчитывать по формуле сопротивления для параллельного соединения резисторов. В вашем случае параллельно соединены резистор R и внутреннее сопротивление дозирующего насоса.
При этом надо учитывать, что параллельное соединение резистора R и внутреннего сопротивления дозирующего насоса должно быть таким, чтобы ток в цепи не превышал 20 мА (взято также из руководства по эксплуатации KROHNE ifc 300 f).
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Выбор номинала сопротивления

Сообщение Serex »

Сопротивление нужно, чтобы обеспечить минимальную нагрузочную способность.
Т.е. на высокоомный вход сумматора контакты могут не замкнуться и импульс будет пропущен.
Узнайте, какое сопротивление входа у вашего насоса.
Думаю общее сопротивление нагрузки на выход расходомера в 2 кОм будет достаточно.
Но лучше следовать рекомендациям производителя :-P

Автор темы
alex1979av
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 05:59
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 5 раз

Выбор номинала сопротивления

Сообщение alex1979av »

Спасибо большое за помощь 8-)
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»