1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Измерение уровня углекислого газа

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5637
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение Ryzhij »

kirillio писал(а): 07 окт 2022, 13:43 с помощью каких средств, например?
Любых из доступных и целесообразных.
Вот букварь "Handbook of Electronic Weighing.pdf"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение Sergy6661 »

Универсал писал(а): 07 окт 2022, 13:17 Ещё один вариант решения - по весу ёмкости с CO2.
Много нюансов, связанных с сечением трубопроводов и обвязкой емкости.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5637
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение Ryzhij »

Ещё один способ определения уровня продукта - термометрический. По мощности, необходимой нагревателю на поддержание разности температур некоего зонда с термодатчиком и какой-либо опорной точки внутри сосуда (например, в самом верху).
По факту мы будем измерять теплоёмкость окружающей зонд среды.
Если бы не большая инерционность стенок сосуда, уровень можно было бы наблюдать по границе росы (инея) на внешней стенке.

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Sergy6661 писал(а): 07 окт 2022, 14:53 Много нюансов, связанных с сечением трубопроводов и обвязкой емкости.
И их формой. Сильфоны на такие давления весьма дороги.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение kirillio »

Ryzhij писал(а): 07 окт 2022, 14:29
kirillio писал(а): 07 окт 2022, 13:43 с помощью каких средств, например?
Любых из доступных и целесообразных.
Вот букварь "Handbook of Electronic Weighing.pdf"
с тензометрией бункеров и весовых платформ мне понятно, тут вопрос нет. Меня заинтересовало как без разбора и реконструирования установки коллеги собрались взвешивать жёстко обвязанный трубопроводами и наглухо заанкеренный резервуар?.. а то вдруг в мире что-то новое появилось... за ссылку спасибо, освежил в памяти.
Зри в корень!

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение Универсал »

Ryzhij писал(а): 07 окт 2022, 15:01 Меня заинтересовало как без разбора и реконструирования установки коллеги собрались взвешивать жёстко обвязанный трубопроводами и наглухо заанкеренный резервуар?
Часто тяжёлая, неприятная работа с предсказуемым результатом препочтительнее, чем простые, но дорогие решения, несущие в себе риск полного фиаско. Как известно, у всякой проблемы есть простое, дешёвое и всем понятное решение, но, к сожалению, неверное. Как с поплавками.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Измерение уровня углекислого газа

Сообщение Sergy6661 »

Как все начиналось-
petr2off писал(а): 05 окт 2022, 12:31 звонит разгневанный - ни хрена не работает
т.е все как обычно, а потом выясняется
petr2off писал(а): 05 окт 2022, 12:31 Спрашиваем - все по проекту - Да, все по проекту. Начинаем разбираться, радарный датчик был заменен поплавковым
Овена. Даже догадываюсь почему, он дешевле наверно раз 10 или 15 точно не помню
Что тут сказать можно...наверное надо попробовать сделать по проекту, вдруг заработает
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»