Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение leon78 »

Требуется опросить устройство SPAC 801, которое поддерживает только SPA-протокол (ABB).
Подскажите пожалуйста, существуют ли конверторы этого протокола в Modbus RTU?
Беглый поиск привёл только к шлюзам ABB, которые уже не выпускаются.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 27 раз

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение SaNNy »


Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение leon78 »

Написано, что работает "с терминалами защиты серий БЭ2704 и БЭ2502 "
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 12 раз

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение servo85 »

SaNNy писал(а): 28 сен 2022, 17:07 Такой?
https://ekra.ru/product/sa-asu/bloki-i- ... y/be-2003/
Это не столько конвертер протоколов, сколько преобразователь интерфейсов TTL-RS485
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

sv_ispu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 15:08
Имя: Сергей
город/регион: Иваново

Конвертор SPA-протокола в Modbus RTU

Сообщение sv_ispu »

ЭНКМ-3 или ЭНКС-3м от энергосервис. Понимает SPA-bus но только чтение и только ТС, двухпозТС и ТИ... Историю и тп не осилит.
Еще есть TSP-200, возможностей побольше, но настройка немного сложная....
для конвертации TTL в RS485 можно использовать преор-ль от ЭКРЫ напр Д2700 или самому что нибудь спаять, сземы есть в инете...
Так же у производителей TSP-200, есть преобразователи под заказ.