Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)

Сообщение hardwareprojectspro »

Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)
Господа, проконсультируйте по предохранителям для разрядников.
Есть разрядник Dehn 952440,
Есть два шкафа MCC (400V AC)
где установлены эти разрядника,
первый шкаф ввод 100A во втором шкафу ввод 400А,
ввода - просто рубильники (защита от к.з. на стороне заказчика установлены автоматические выключатели).
Вопрос – нужно ли защищать разрядники предохранителями или можно просто подключить к шине?
Согласно описанию на этот разрядник есть фраза что не нужно ставить предохранитель перед таким разрядником.
Правильно ли я понимаю что этот разрядник можно подключить напрямую к шинам в наших MCC (в одном ввод 100А во втором 400А).?

Просто на другие разрядники я помню была таблица, что если вводной автомат до 315A то можно не ставить предохранитель, а если больше то нужно ставить.
--------------------------------
https://www.dehn-ru.com/ru/1124/2782861 ... id=7997705

Новая технология ACI (от англ. Advanced Circuit Interruption – усовершенствованное размыкание цепи) на основе искрового разрядника с интегрированным размыкателем
При использовании технологии ACI отпадает необходимость в предохранителе перед УЗИП

Новые модульные УЗИП семейства DEHNguard ACI обеспечивают безопасность на самом высоком уровне. В их основе лежит технология ACI (от англ. Advanced Circuit Interruption – усовершенствованное размыкание цепи), которая позволяет отказаться от установки предохранителя перед УЗИП за счет наличия интегрированной в корпус устройства комбинации искрового разрядника и размыкателя.

--------------------------------
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 320 раз
Поблагодарили: 293 раза

Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)

Сообщение kirillio »

hardwareprojectspro писал(а): 27 сен 2022, 13:04 защита от к.з. на стороне заказчика установлены автоматические выключатели
Селективность по току КЗ разрядника по отношению к автоматам на стороне заказчика обеспечена? (Стойкость разрядника к токам КЗ (ISCCR))

Отправлено спустя 47 минут 50 секунд:
Если да, то смотрим в приложение К, ГОСТ Р МЭК 61643-12— 2011, с учетом той или иной схемы заземления.
Зри в корень!