1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Ответить

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

Добрый день всем, возник вопрос как физически подключить оптический датчик фирмы Kippribor OA18 к ПР200.Знаю есть схемы на сайте Овена, но они не очень понятные.Выручайте)...

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Универсал »

Нужно полное название датчика и ПР. Не все совместимы. Например, датчик с выходом n типа напрямую не подключить. И к модификации ПР200-220 никакой датчик напрямую не подключить.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

ПР 200-220. 25.2.0
датчик Kippribor OA18-DI0015P4.U1.K

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Так у вас прибор на 220. Туда только датчики на 220 подключатся + выход у вашего датчика PNP.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

У меня на контролере есть выход 24 в

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Это выхода. И это релейные выхода - сухому контакту вообще без разницы что и сколько вольт у него.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

Т.Е. я так понял этот датчик несовместим с пр 200?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Да. Он не совместим. Либо покупайте ПР200-24.2.2.0, либо меняете датчик (вряд ли найдете замену на 220).

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

Ну вот допустим , если я поменяю пр модификацию, как все таки подключить такой датчик можете подсказать , прям какой куда провод нужно подключать???

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Хотя, в теории, можете аналоговые входа переключить в дискретный режим и менять ничего не надо.
Так есть же рисунок как подключить.
зтз.jpg
5555555.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

У меня на датчике есть схема подключения но не могу разобраться что значит "нагрузка", коричневый плюс, голубой минус это питание, а белый и черный провода замыкаются на голубой через нашрузку как это понять?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Черный или белый надо подключить ко входу плк (иногда подключают реле, контакторы и прочее. У вас это будет вход AI1, если перемычку внутри ПР переключить), когда общий (COM) подан минус.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

Т.Е если белый провод подать на вход A1,то черный нужно соединить с голубым ?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Не нужно черный соединять с голубым. Вы так КЗ устроите. Заизолируйте его, если НО контакт не используете.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

А общий минус нужно тянуть с голубого провода?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Andreyit »

Общий минус тянуть с блока питания т.к. туда же идет COM и синий провод.

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Сперва просто поиграйтесь подав минус на COM и плюс на AI1 - включится ли вход (только в программе будет видно (после переключения перемычки и изменения параметра что это дискретных вход теперь) т.к. лампочка не загорится).

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

А я так и не понял почему нельзя подключать к дискретным входам контроллера?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Универсал »

Andreyit писал(а): 21 сен 2022, 08:44 Да. Он не совместим. Либо покупайте ПР200-24.2.2.0, либо меняете датчик (вряд ли найдете замену на 220).
ПР 200-220. 25.2.0
Совместим. Цифра 2 означает питание датчиков 24 вольта. Так что подключайте белый или чёрный провод ко входу DI1.
2022-09-21_093849.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Geyorgia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 15:56
Имя: Георгий
Страна: Россия
город/регион: Киров

ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18

Сообщение Geyorgia »

Спасибо , все работает
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»