Устройство для перехвата Modbus и CANopen

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
frs
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 14:33
Имя: Инна
Страна: Россия
город/регион: Волгоград

Устройство для перехвата Modbus и CANopen

Сообщение frs »

Здравствуйте!
Может быть, кто-нибудь встречал устройство для перехвата сигналов по протоколам Modbus и CANopen?
Знаю, что существует подобное ПО, например, Modbus Poll, позволяющее считать регистры, но меня интересует именно физическое устройство с такими возможностями.

У нас работающее оборудование, из ПЛК получить программу и даже регистры нереально, документации тоже практически нет, планируем попытаться выяснить побольше и заменить ПЛК на другой :roll:

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Устройство для перехвата Modbus и CANopen

Сообщение Andreyit »

И может не перехват, а передача?
Вроде была похожая тема где искали плк с CAN и Modbus.
CAN и CANopen - разные вещи. У одного нет карты регистров, у другого есть.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Устройство для перехвата Modbus и CANopen

Сообщение leon78 »

Modbus RTU можно перехватить любым преобразователем RS485 например в USB.
В любом эмуляторе Modbus Slave, который ведёт лог запросов, отключаете ответы в качестве Slave, и видите лог запросов Master и ответов Slave.

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Modbus RTU можно перехватить любым преобразователем RS485 например в USB.
В любом эмуляторе Modbus Slave, который ведёт лог запросов, отключаете ответы в качестве Slave, и видите лог запросов Master и ответов Slave.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Устройство для перехвата Modbus и CANopen

Сообщение Serex »

Для CAN тоже преобразователь в USB. На компьютере нужно программу - снифер для соответствующего протокола.

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Устройство для перехвата Modbus и CANopen

Сообщение Prosto_chel »

Serex писал(а): 21 сен 2022, 11:39 Для CAN тоже преобразователь в USB.
на рынке куча готовых анализаторов и рекордеров для CAN/CANopen

Например: https://www.industrialnets.ru/can-and-c ... shiny-can/