1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Структурные теги

Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Структурные теги

Сообщение Sew_Eurodrive »

Всем доброго дня коллеги!
Подскажите пожалуйста, что то никак не дойду умом,как разработчики создали в HMI tags структурные теги
Даже просто повторить как это сделано не могу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Структурные теги

Сообщение M3f »

Sew_Eurodrive, это делается через: "Projec library - User data type"
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Структурные теги

Сообщение Sew_Eurodrive »

M3f писал(а): 20 сен 2022, 10:58 Sew_Eurodrive, это делается через: "Projec library - User data type"
Я тоже так думал. Посмотрел в библиотеку, а там то нету ничего такого(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Структурные теги

Сообщение M3f »

У вас сделан UDT на PLC и уже обращение через WinCC идет к нему.
Для примера:
WinCC_Tag.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Структурные теги

Сообщение Sew_Eurodrive »

M3f писал(а): 20 сен 2022, 12:08 У вас сделан UDT на PLC и уже обращение через WinCC идет к нему.
Для примера:
WinCC_Tag.PNG
Скорее всего вы правы,но я все равно не могу добавить.
Такого формата UDTnoname у меня вообще нету.
Чет пока все равно не догоняю как сделать эту структуру
Скрины проектов ПЛК и HMI
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Структурные теги

Сообщение M3f »

Пишу по шагам.
1. Создаем UDT в PLC:
WinCC_Tag_1.PNG

2. Создаем DB с переменой типа UDT:
WinCC_Tag_2.PNG

3. В WinCC создаем новую переменную и выбираем переменную из PLC типа UDT:
WinCC_Tag_3.PNG

4. Получаем в WinCC переменную типа UDT:
WinCC_Tag_4.PNG
Отправлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Уточню по 1 пункту. UDT в PLC создается в левом окне TIA в группе "PLC data types" (находится под "PLC tags").
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070