IFM модуль ввода-вывода AC2412 неисправность.

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Komarik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 07:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Волжский
Поблагодарили: 1 раз

IFM модуль ввода-вывода AC2412 неисправность.

Сообщение Komarik »

Проблема в залипшем входе I3, даже с откинутым индуктивным датчиком модуль показывает "функция" светодиод желтый. Можно ли отремонтировать данный модуль? Кто-нибудь его вскрывал, есть информация об устройстве?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

IFM модуль ввода-вывода AC2412 неисправность.

Сообщение Serex »

Разъемы почистить для начала, все.

Автор темы
Komarik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 07:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Волжский
Поблагодарили: 1 раз

IFM модуль ввода-вывода AC2412 неисправность.

Сообщение Komarik »

Сегодня было время уделить немного внимания, взял жидкость для прочистки контактов, обработал некоторые м12, открутив фишки датчиков, заметил особенность, вход I4 закорачивает на I3, поэтому I3 горит led, Теперь хочу снять полностью модуль, отнести в отдел и прочистить полностью.