1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тормозные резисторы

Закрыто

Автор темы
Viktor 89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2022, 17:54
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Выкса

Тормозные резисторы

Сообщение Viktor 89 »

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно рассчитать сопротивление тормозного резистора? Ситуация такова что на двух одинаковых частотных преобразователя sinamics g120 на главном подъеме электромостового крана мощностью 75 кВт, подключены разные тормозные резисторы на 4 и 8 Ом соответственно. На том где 8 Ом поправился выход на резисторы. На самих резисторах никаких следов кз.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Тормозные резисторы

Сообщение Михайло »

У каждого ПЧ указано минимальное сопротивление резистора Rmin. Меньше Rmin нельзя.
Больше можно, но надо учитывать, что при этом уменьшается мощность сброса энергии (недоиспользование резистора).

Автор темы
Viktor 89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2022, 17:54
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Выкса

Тормозные резисторы

Сообщение Viktor 89 »

Силовой модуль на 90квт, эл. Двигатель 87кВт, тормозной резистор 43.2к. Вт и 8.6 Ом, правильно ли подобрано?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Тормозные резисторы

Сообщение Михайло »

Найдите в мануале таблицу с Rmin. Мощность резистора в общем случае никак не связана с мощностью привода. Бывает 10% от мощности привода, бывает 50%, бывает 100% и бывает 0% (без тормозных резисторов), смотря что тормозить.
Чтобы ключ тормозного резистора не сгорел, надо чтобы было R >= Rmin, а мощность может быть любая.

Возможно пыль накопилась в резисторе... Или кабель пробило, изоляция должна быть рассчитана на 1000 V DC...