1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
KiryanAV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2022, 07:05
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Сообщение KiryanAV »

Добрый день коллеги! Случилась неисправность с CPU928B, а именно: после прогрузки и перехода в режим "RUN" CPU928B кратковременно стартует (менее 1 сек) и уходит в стоп, причем на фронтальной панели CPU горят два светодиода RUN и STOP. В документации сказано, что необходимо вынуть ПЛК из рейки, стереть программу и загрузить новую. Проделали эту операцию, но положительного результата это не дало. Далее сделали следующее: Delete PLC->TransferAllBlocks->TransferAllBlocks->NotEnathMemory->Compress->RUN, то есть дважды прогрузили блоки в ПЛК и сделали Compress. ПЛК запустлся и проработал 15мин, далее ушел в стоп. Далее подключились к ПЛК и просмотрели STACK, по которому сделали вывод, что проблема с памятью, но было не ясно, проблема с внешней памятью или с памятью на плате ПЛК. Наши идентичную новую внешнюю память для ПЛК, заменили, но реакция ПЛК не изменилась (горят два светодиода RUN и STOP). Делаем вывод, что проблема с памятью на плате ПЛК. Сам ПЛК состоит из двух печатных плат, некоторые микросхемы съемные. Вопросы: 1) есть микросхемы с наклейками, можно ли убирать наклейку (микросхема сотрет все данные или встанет на заводские уставки)?
2) можно ли вынимать микросхемы и вставлять аналогичные с другого ПЛК или нет?
3) возможно ли восстановить память методом замены микросхем?
Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, буду благодарен за любую информацию по ремонту ПЛК.Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
KiryanAV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2022, 07:05
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Сообщение KiryanAV »

Всем привет! Проблема решена. Причина была в том, что в ПЛК загружались не все блоки (была выбрана опция "MarkAll"), обнаружили это когда сделали "Compare". После прогрузки с "MarkAll" сравнили наличие блоков в ПЛК и в проекте, те блоки, которые не загрузились пришлось грузить отдельно. Программа грузилась с переходника TTY<->COM с Али, ранее использовали другой переходник и таких проблем не наблюдали. Скорее всего причина в переходнике.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Сообщение stesl »

KiryanAV писал(а): 07 сен 2022, 09:19CPU928B
И ведь работает еще )) Шнур китайский видимо слишком современен для него ;)

mypr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 20:00
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Сообщение mypr »

KiryanAV писал(а): 09 сен 2022, 08:37 Всем привет! Проблема решена. Причина была в том, что в ПЛК загружались не все блоки (была выбрана опция "MarkAll"), обнаружили это когда сделали "Compare". После прогрузки с "MarkAll" сравнили наличие блоков в ПЛК и в проекте, те блоки, которые не загрузились пришлось грузить отдельно. Программа грузилась с переходника TTY<->COM с Али, ранее использовали другой переходник и таких проблем не наблюдали. Скорее всего причина в переходнике.
А где step5 брали? на рутрекере? Под какой виндой работали? ХР?
Где распиновку брали куда ТТУ подключать?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Siemens S5 CPU928B проблемы с памятью.

Сообщение Andreyit »

Не так давно нужно было подключится к вертикальному прессу на s5-100u cpu102, и ни одна программа (s5 под виндой xp или в 98, pg2000, s5\s7 от ibnsoftec) не смогла соединится через usb-com + самодельный tty на max232. Если вставать осциллографом, то запрос есть, ответ есть, а дальше не идет.
Лишь PLC WorkShop for Siemens S5 от fastrack смог сразу и без проблем в вин7 64х это cделать. В демо можно выгрузить и посмотреть только один блок программы, но есть файлы в интернете для лицензии.
Приходится, конечно, прыгать меж s5\s7 и workshop т.к. плоховато сделана конвертация из stl в lad где в одной все норм, а в другой не может.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»