1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение b3g1nasutp »

Друзья, всем привет. Начинаю осваивать программирование на Allen Bradley. Прочитал оф.мануал по RSLinx, но остались вопросы. Подскажите правильно ли я понимаю всю информацию.
RSLinx - это по сути драйвер для связи с контроллером Allen Bradley. Существуют RSLInx Enterprise и RSLInx Classic.
RSLInx Enterprise не совсем понятно что это и с чем его едят.
RSLInx Classic:
1. RSLInx Classic Light - бесплатный продукт позволяет работать с RSLogix. Т.е. грубо говоря для домашнего использования.
2. RSLInx Classic Single Node - позволяет соединиться одному ОРС серверу, использовать ПК как ОРС сервер и подсоединиться только к одному узлу. То есть: Один компьютер - один контроллер
3. RSLInx Classic Profеssional -позволяет соединиться каким-то сторонним (не роквелловским) ОРС серверам, не ограничивает кол-во соединений.
4. RSLInx Classic Gateway - позволяет обращаться к контроллеру из других сетей... верно?
5.RSLInx Classic SDK - на нем можно писать ОРС-клиенты.
6. RSLInx Classic OEM - для чего нужен?

Спасибо за ответы.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Ryzhij »

b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 06:41 RSLinx - это по сути драйвер для связи с контроллером Allen Bradley.
"Драйвер связи" - это только одна, хотя пожалуй основная, из функций программы RSLinx.
RSLinx Classic сам может выступать и как OPC-, и как DDE-сервер. Он выполняет также функции диагностики и является программой для настройки многих модулей. Функционал RSLinx Classic (Light, Single Node, Profеssional, Gateway, SDK или OEM) зависит от типа установленной лицензии. Дистрибутив один и тот же. Без лицензии - RSLinx Classic Light. Дальше какую лицензию предъявите, такой функционал и получите.

Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
RSLInx Enterprise оптимизирован под получение данных с контроллеров семейств Logix5000.
Функции OPC самостоятельно выполнять не может, нужен Transaction Manager
b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 06:41 RSLInx Classic Gateway - позволяет обращаться к контроллеру из других сетей... верно?
Нет. Gateway позволяет получить доступ к контроллеру от другого компьютера из той же сети, что и тот, к которому подключен контроллер.

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение b3g1nasutp »

Ryzhij писал(а): 29 авг 2022, 10:14 Нет. Gateway позволяет получить доступ к контроллеру от другого компьютера из той же сети, что и тот, к которому подключен контроллер.
То есть, если мне нужно будет составить систему из нескольких ПК и контроллера, то я должен буду на каждом компьютере установить Gateway?
Или же, например, поставить отдельный компьютер, назовем его сервер ввода-вывода, который будет считывать данные с контроллера и раздавать уже дальше на АРМы операторов. Тогда так же на каждом АРМе и сервере нужно будет установить Gateway?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 10:20То есть, если мне нужно будет составить систему из нескольких ПК и контроллера, то я должен буду на каждом компьютере установить Gateway?
Или же, например, поставить отдельный компьютер, назовем его сервер ввода-вывода, который будет считывать данные с контроллера и раздавать уже дальше на АРМы операторов. Тогда так же на каждом АРМе и сервере нужно будет установить Gateway?
Нет, Gateway только один, остальные RSLinx будут подключаться к нему. Ранее Rockwell рекомендовал не более трех самостоятельных RSLinx иначе будет тормоз, Gateway ликвидирует это.
Ryzhij писал(а): 29 авг 2022, 10:14RSLInx Enterprise оптимизирован под получение данных с контроллеров семейств Logix5000.
в Factory Talk View.
Ryzhij писал(а): 29 авг 2022, 10:14Функции OPC самостоятельно выполнять не может, нужен Transaction Manager
Не нужен Transaction Manager, нужен FactoryTalk Linx Gateway.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение b3g1nasutp »

Looker писал(а): 29 авг 2022, 10:48 Нет, Gateway только один, остальные RSLinx будут подключаться к нему. Ранее Rockwell рекомендовал не более трех самостоятельных RSLinx иначе будет тормоз, Gateway ликвидирует это.
Т.е. вариант с сервером ввода-вывода более лучший. Тогда на сервер устанавливается Gateway, а на АРМы?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 11:01Тогда на сервер устанавливается Gateway, а на АРМы?
АРМы какие? Если не Rockwell - RSLInx Classic Profеssional. Если Rockwell Factory Talk View Site Edition, тогда такой "огород" не нужен.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение b3g1nasutp »

Looker писал(а): 29 авг 2022, 11:17
b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 11:01Тогда на сервер устанавливается Gateway, а на АРМы?
АРМы какие? Если не Rockwell - RSLInx Classic Profеssional. Если Rockwell Factory Talk View Site Edition, тогда такой "огород" не нужен.
Спасибо, становится гораздо понятнее! А если, к примеру, система старая, не Factory Talk View, a RSView32
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 11:26Спасибо, становится гораздо понятнее! А если, к примеру, система старая, не Factory Talk View, a RSView32
Gateway + нужное количество OEM или Profеssional. С RSView32 лучше перейти на Factory Talk View.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение b3g1nasutp »

Спасибо! И еще вопрос, если мне нужно передать данные с контроллера/скады, совершенно в другую систему. Я ставлю на сервер ввода-вывода вторую сетевую карту, и тяну данные с Gateway каким-то ОРС-клиентом, например, в другую сеть? Или как это делается?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 29 авг 2022, 12:08...и тяну данные с Gateway каким-то ОРС-клиентом, например, в другую сеть? Или как это делается?
Можно, к тому же RSView32 сам может быть OPC сервером.
Для FTView:
FactoryTalk Gateway Help писал(а):FactoryTalk Gateway is an OPC Data Access (OPC-DA) 2.05a-compliant OPC server. It enables OPC clients to connect to FactoryTalk applications that contain RSLinx Enterprise and FactoryTalk View Site Edition (SE) servers and access tag data within those applications. FactoryTalk Gateway can send data to, and retrieve data from, any FactoryTalk Live Data server or OPC server that is defined within a FactoryTalk system.
FactoryTalk Gateway is available in two versions:
FactoryTalk Gateway Station, for use on stand-alone, local applications (single computer).
FactoryTalk Gateway Distributed, for FactoryTalk local and network applications (typically consists of multiple computers).
[+]
Use FactoryTalk Gateway if you need to:
use RSLinx Enterprise as a data server for OPC clients.
use FactoryTalk View SE as a data server for OPC clients to access HMI server tags (such as alarm, derived, and system tags) and direct references.
Only one FactoryTalk Gateway is permitted to run on a given computer. Your activation determines the maximum unique OPC items you can access, and you will be alerted by FactoryTalk Diagnostics and Diagnostics Counter Monitor when you have reached the maximum count. This count can be increased with additional activations and additional FactoryTalk Gateway servers.
The activation also determines the directory (Network/Local) you can access. Network activation enables access to both Network and Local directories. Local activation enables access to only the Local directory.
FactoryTalk Gateway supports up to 20 OPC client connections and an unlimited number of unique tags depending on the activation.
FactoryTalk Gateway service is started and stopped from the machine on which it is installed. However, FactoryTalk Gateway also supports launching the service from a remote client. If your application requires this, you will need to change the DCOM settings. You must be aware of the effect this may have on your system, since, in this case, the service can be stopped locally but re-started remotely. The default DCOM settings prohibit launching FactoryTalk Gateway remotely and is the recommended setup.
FactoryTalk Gateway supports OPC client notification under normal shutdown conditions. However, it is the OPC client's responsibility to provide a mechanism to detect when it is no longer connected to the server and flag data as bad quality.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 29 авг 2022, 10:48 в Factory Talk View.
Не только View. Для платформы FT вообще.

Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Looker писал(а): 29 авг 2022, 12:40 к тому же RSView32 сам может быть OPC сервером.
Сервером или всё-таки клиентом?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 29 авг 2022, 13:10Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Looker писал(а): 29 авг 2022, 12:40к тому же RSView32 сам может быть OPC сервером.
Сервером или всё-таки клиентом?
И клиентом, и сервером. Сервер из работающего RSVIew32 нужно включить командой RTDataServerOn.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

mall
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 16:12
Имя: Петров В. И.
Страна: РБ
Благодарил (а): 8 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение mall »

Уточните пожалуйста. Для обращения к контроллеру control logix из ПО стороннего производителя через OPC нужно покупать лицензионное ПО Роквелла или варианта lite достаточно?

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Есть варианты без покупки лицензии (легальные)?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Looker »

mall писал(а): 30 сен 2022, 14:59Уточните пожалуйста. Для обращения к контроллеру control logix из ПО стороннего производителя через OPC нужно покупать лицензионное ПО Роквелла или варианта lite достаточно?
Покупать.
mall писал(а): 30 сен 2022, 14:59Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:Есть варианты без покупки лицензии (легальные)?
Мне неизвестны. Есть SCADA системы, в которых хвалятся наличием наличием связи с Rockwell, внимательно к ним, т.к. там только DF-1. В 1756-L7* этого уже нет.
Посмотри в сторону KEPServer, если есть много оборудования от разных производителей: удивление (и экономия), могут превзойти ожидания.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

mall
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 16:12
Имя: Петров В. И.
Страна: РБ
Благодарил (а): 8 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение mall »

Я не нашел или новые версии rs linx даже скачать уже нельзя?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

RSLinx. Какой и когда устанавливать

Сообщение Andreyit »

mall писал(а): 04 окт 2022, 12:12 Я не нашел или новые версии rs linx даже скачать уже нельзя?
Включаете vpn. Доходите когда появляется кнопка скачать. Выключаете vpn. Скачиваете.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»