1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Команда аналогичная инструкции SET или RESET

Ответить

Автор темы
Juri_teta
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2020, 07:19
Имя: Юрий

Команда аналогичная инструкции SET или RESET

Сообщение Juri_teta »

Добрый день, как реализовать на LOGO команду аналогичную инструкции SET или RESET?
Катушка Coil не подходит, так как в любом случае она устанавливает либо 0 либо 1.
А мне надо чтоб в при определенном условии она что-то устанавливала в другом случае значение не меняла.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Команда аналогичная инструкции SET или RESET

Сообщение Parliament74 »

RS-Триггер чем не подходит?
Ответить

Вернуться в «LOGO!»