Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему:
При попытке записать программу на STEP 5 с программатора Field PG M2 в контроллер с CPU928B (SIMATIC 6ES5928-3UB21) выдаёт "ошибку контрольной суммы". Пробовали переустанавливать операционную систему, проверяли несколько раз антивирусом, меняли плату CPU928B, модуль памяти - ничто не помогает. Также иногда при попытке внести какие-то изменения в программу контроллера с этого программатора контроллер уходит в Stop.
Берём другой новый программатор Field PG M2 и всё записывается с первого раза.
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации, может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Буду признателен любому совету, т.к. уже 2-ой месяц не знаем как решить этот вопрос.
Может быть дело в самом программаторе (в железе), а не в ПО?
---
С уважением, Сергей
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Field PG M2 -> CPU928B = ошибка контрольной суммы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
- Имя: Сергей Велихов
- Страна: Россия
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Field PG M2 -> CPU928B = ошибка контрольной суммы
Ответ достаточно дурацкий, но тем не менее, попробуйте :) У меня с Field PG 2 были тоже глюки забавные, пока не апдейтил биос. Помогло, хотя и не на 100%. Обновления на оф. сайте имеются.
ЗЫ За три года систему ни разу не переставлял
ЗЫ За три года систему ни разу не переставлял
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
- Имя: Сергей Велихов
- Страна: Россия