1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите новичку с преобразованием

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Mettall
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:18
Имя: Борис

Помогите новичку с преобразованием

Сообщение Mettall »

Помогите разобраться новичку.
Есть контроллер м221 (slave) и панель оператора(master). Подключены по modbus, serial port 1.Панель пишет данные в ячейки памяти %MF(данные с точностью до 0.000) . НЕОБХОДИМО Эти данные передать другому устройству(тоже панель) но подключена она к м221 по io scaner modbus serial port 2 - где плк мастер и записывает данные с ячейки памяти %QWN. Как мне передать значения из %MF на %QWN ?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Помогите новичку с преобразованием

Сообщение ogorsv »

Скопировать в программе, помня, что %MF0 включает в себя два holding registers: %MW0 and %MW1
А адресное пространство %MW/%MF/%MD общее
СВ
Ответить