1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

Доброго дня, форумчане. Случилась следующая проблема:
Подключаю аналоговый выход 4-20мА от аналогового модуля SM 1232 AQ2 (6ES7 232-4HB32-0XB0) к частотному преобразователю ESQ 210-4T-7,5 kW - клеммы com (-) и AVI(+).
Настройки ESQ 210:
J2 - в положении I (токовый вход)
P101 - 2 (аналоговый сигнал по току)
Р102 - 1 (управление с клемм)
Р304 - 4,0 (мин. ток входа AVI)
Р305 - 20,0 (макс. ток входа AVI)
При этом частотный преобразователь при 4 мА выдает 5,1 Гц, а при 20мА 25,8 Гц. Т.е. принимает сигнал не 4-20 мА как настроено в параметрах, а как будто 0-10мА.
В чем причина? Может нагрузка на аналоговом входе мала? Может быть у этого частотного преобразователя вообще нет аналогового входа 4-20 мА, а только 0-10V?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение Andreyit »

А вы переключатель J2 переключили в ток?

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

Да, конечно. J2 в положении I (токовый вход)

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение Andreyit »

Тогда непонятно все. Параметры P303 и P304 можно было и не менять т.к. и так были 4 и 20 (P305 - это фильтрация). Можно встать мультиметром и измерить ток приходящий, и\или сбросить на заводские.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

На заводские установки сбрасывал. Затем заново сконфигурировал параметры. Да, все правильно Р304 - 20,0 мА. Задатчиком задаю 4мА - ЧП показывает 5,1 Гц, при 0мА - 0Гц, но в параметре Р303 стоит от 4,0 мА, значит при 4,0 мА ЧП должен показать 0 Гц!! задаю 10 мА - ЧП показывает 25,8 Гц и далее при повышении задания до 20мА ЧП показывает те же 25,8 мА. Какие настройки еще не учтены? Не могу понять. Складывается впечатление, что аналоговый вход ЧП работает от 0 до 10мА. Может сопротивление нагрузки слабовато?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение Михайло »

Смотрите параметры минимальной и максимальной частот, которую может ПЧ выдать на выход. Найдите там 5,1 Гц и 25,8 Гц.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение VaBo »

Это нереально, если к заводским сбрасывалось.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение Serex »

Про совместимость 4-20мА. Ну так измерьте входное сопротивление входа на частотнике с помощью мультиметра.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

Михайло писал(а): 15 авг 2022, 17:30 мотрите параметры минимальной и максимальной частот, которую может ПЧ выдать на выход. Найдите там 5,1 Гц и 25,8 Гц.
Конечно эти параметры посмотрел в первую очередь. Там все ок. Мин. - 0 , макс. -50

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Serex писал(а): 15 авг 2022, 22:31 Ну так измерьте входное сопротивление входа на частотнике с помощью мультиметра.
Про нагрузку на входе мне известно. Она должна быть в пределах 500 Ом. Т.е. 10В\0,02=500 Ом. Замерю отпишусь.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение Михайло »

Свангую, ровно 250 Ом. Или 1000 Ом.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

Михайло писал(а): 16 авг 2022, 05:44 Свангую, ровно 250 Ом. Или 1000 Ом.
Совершенно верно, 250 Ом.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение stesl »

iteng, Вы хотите, чтобы при 4 мА у Вас было 0 Гц? Не знаком с такой технологией настройки. Ставьте мин/макс f в пределах разумного, например 20-55 Гц. А для 0 Гц просто останавливайте ПЧ.
У ESQ, насколько я знаю (а знаком я лишь с одной моделью, лень искать какой) только один AI может быть настроен на ток, и только 0-20 мА. Уточнитесь в этом моменте.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение M3f »

stesl, вы видимо работали только с насосной/вентиляторной нагрузкой, где требуется регулировка с 20 Гц, но это не значит, что это везде допустимо. По руководству, серия ESQ-210 может работать с 4-20 мА.

iteng, хочется уточнить некоторые моменты.
1. Вы задавали 4-20 мА и модулем SM1232 и задатчиком, и в обоих случаях было 5,1-25,8 Гц?
2. Пробовали переводить ПЧ в режим задания с ручки потенциометра на панели управления (Р101) и задавать 0-50 Гц? ПЧ выходил на 0-50 Гц?
3. Пробовали переводить аналоговый вход на 0-10 В и задавать 0-50 Гц? ПЧ выходил на 0-50 Гц?

P.S. Возможно попался ПЧ с "проблемным" аналоговым входом. Как вариант, если задание стабильно в диапазоне 0(4)-10 мА, то можно настроиться на этот диапазон.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Частотный преобразователь ESQ 210-4T-7,5 kW

Сообщение iteng »

M3f писал(а): 16 авг 2022, 09:49 iteng, хочется уточнить некоторые моменты.
1. Вы задавали 4-20 мА и модулем SM1232 и задатчиком, и в обоих случаях было 5,1-25,8 Гц?
2. Пробовали переводить ПЧ в режим задания с ручки потенциометра на панели управления (Р101) и задавать 0-50 Гц? ПЧ выходил на 0-50 Гц?
3. Пробовали переводить аналоговый вход на 0-10 В и задавать 0-50 Гц? ПЧ выходил на 0-50 Гц?

P.S. Возможно попался ПЧ с "проблемным" аналоговым входом. Как вариант, если задание стабильно в диапазоне 0(4)-10 мА, то можно настроиться на этот диапазон.
Ответы по порядку:
1. Да, с обоих устройств и результат одинаков
2. С ручки потенциометра на панели выходит 50 Гц
3. Не пробовал, но была такая идея. Чуть позже отпишусь по результату.
Продавец ЧП заверяет, что все у этого частотника работает. Настройки видимо где-то надо корректировать. А вот настройки эти видимо секретная информация. :ges_hmm:

Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Наконец случилось! Разгадана секретная информация. Большое спасибо тех. поддержке. В краткой инструкции конечно весь алгоритм не описан, а подробную инструкцию на ESQ 210 найти не удалось.
Так вот:
Р300 - 1, а не 0
Р301 - 5, а не 10
И вуаля....
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»