1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помощь в решении задачи

Закрыто

Автор темы
zlodei93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк

Помощь в решении задачи

Сообщение zlodei93 »

Добрый день специалисты в области АСУ ТП. Нужна помощь в решении одной задачи: Есть система с клапанами скажем их 30 штук в одной линии, существует в данный момент рабочий вариант при котором от fbPulser с параметрами в 2 сек происходит открытие этих всех клапанов потом закрытие и через 5 минут цикл повторяется. но надо чтобы открытие происходило не всех сразу клапанов а допустим так: сначала первые 3, через n времени вторая группа клапанов состоящая из 3 штук и так далее.

Roboman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 05:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Помощь в решении задачи

Сообщение Roboman »

Можно использовать реле времени.

Автор темы
zlodei93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк

Помощь в решении задачи

Сообщение zlodei93 »

я первый раз столкнулся с АСУ ТП. Есть пульсар как во вложении от него и происходит потом открытие клапанов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Помощь в решении задачи

Сообщение leon78 »

Можно для каждой группы использовать отдельный такой блок с разными настройками.
Или если среда программирования стандарта МЭК 61131-3, то поставить за вашим хитрым блоком FBPulser цепочку из таймеров TP (время задержки + 1 сек) - TON (время задержки) - TP (2 секунды) перед входами клапанов каждой группы.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
zlodei93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк

Помощь в решении задачи

Сообщение zlodei93 »

можно в схематическом виде такой вариант с TP? отдельный такой блок не льзя ставить, я про это уже думал, надо чтобы код был грамотный. была подсказка мне по параметру iOutCount который считает количество импульсов но я не нашел стандартной функции для реализации по этим импульсам

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
среда программирования TIA V17

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1006
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Помощь в решении задачи

Сообщение stesl »

zlodei93 писал(а): 12 авг 2022, 15:44 среда программирования TIA V17
Там есть ВСЁ. Среду, наверное Вам преподавали. В ютуб, наконец, масса роликов.

Автор темы
zlodei93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк

Помощь в решении задачи

Сообщение zlodei93 »

не преподавали, stels
Закрыто

Вернуться в «Вопросы от студентов»