1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ограничения вводимых параметров

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Ограничения вводимых параметров

Сообщение VADR »

Приветствую.

Есть панель TP1500, проект на TIA Portal V15. В ней вводятся числовые параметры. Есть ли возможность средствами панели ограничить диапазон значений этих параметров? Понимаю, что можно это сделать средствами контроллера, но хотелось бы в панели.
[+]
На одной из установок операторы пытаются задрать скорость подачи щепы на шнеках. Вот ведь сами же потом по несколько часов пересыпы расчищают, сами выработку не делают и в премии теряют - но не объяснить. Хотя иногда прокатывает, но чаще - нет.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Ограничения вводимых параметров

Сообщение Roman_33 »

В свойствах тэга лимиты константой назначьте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Ограничения вводимых параметров

Сообщение VADR »

У меня это дело выглядит немного иначе: на этой вкладке поля Upper 2, Upper 1, Lower 1, Lower 2. Я думал, это какие-то аварийные пределы - иначе зачем их по две штуки в каждом направлении...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Ограничения вводимых параметров

Сообщение Roman_33 »

Назначьте Upper2 и Lower2.Тоже самое будет.У вас на клавиатуре ввода эти лимиты отобразятся, ну и ввести не получится выходящие за пределы значения.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Ограничения вводимых параметров

Сообщение stesl »

В любом случае скриптами можно решить. Проверять после ввода, если больше чего то (хоть внутренней переменной, которую можно на редактирование дать, запароленное) - то ставим это и мигаем например.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Ограничения вводимых параметров

Сообщение VADR »

Roman_33 писал(а): 10 авг 2022, 07:14 Назначьте Upper2 и Lower2.Тоже самое будет.У вас на клавиатуре ввода эти лимиты отобразятся, ну и ввести не получится выходящие за пределы значения.
Спасибо, попробую.
stesl писал(а): 10 авг 2022, 07:41 В любом случае скриптами можно решить. Проверять после ввода, если больше чего то (хоть внутренней переменной, которую можно на редактирование дать, запароленное) - то ставим это и мигаем например.
Не, такое решение - на случай, если нет более простых.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»