- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Слив проекта CPU 1200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
- Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Серов
- Благодарил (а): 4 раза
Слив проекта CPU 1200
Приветствую коллеги! Проблема в следующем: необходимо слить проект с контроллера CPU 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0. Пробовал Tia Portal v 14 - ругается, что проект создан в ранней версии Tia Portal, Hardware определил, версия прошивки CPU - 4.2 . Пробую слить Tia Portal v13 SP2 Update 4 отсутствует HSP v 4.2 только 4.1, соответственно, тоже ругается. Возможно ли на 13 портал установить версию прошивки контроллера 4.2?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Слив проекта CPU 1200
Ругается именно, что требуется более ранняя версия, а не просто другая версия?
В самом ПЛК показывает в какой версии создавался проект?
Возможно делали в 13 версии для 4.1 и потом заливали в 4.2, это возможно.
В самом ПЛК показывает в какой версии создавался проект?
Возможно делали в 13 версии для 4.1 и потом заливали в 4.2, это возможно.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Слив проекта CPU 1200
fixandr, Вы когда выгрузить программу пытаетесь, портал должен написать Вам, какой именно версией производилась загрузка. Прошивки 4.2 в 13-й версии нет, но она и не нужна, потому что 4.1 совместима со всеми последующими.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
- Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Серов
- Благодарил (а): 4 раза
Слив проекта CPU 1200
Приветствую! Вот что происходит в портале v14:
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот что происходит в портале v13
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот что происходит в портале v13
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Слив проекта CPU 1200
fixandr, в самом ПЛК программные блоки видите (через Online access)? Попробуйте перенести только software-ную часть.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070