1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Слив проекта CPU 1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Слив проекта CPU 1200

Сообщение fixandr »

Приветствую коллеги! Проблема в следующем: необходимо слить проект с контроллера CPU 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0. Пробовал Tia Portal v 14 - ругается, что проект создан в ранней версии Tia Portal, Hardware определил, версия прошивки CPU - 4.2 . Пробую слить Tia Portal v13 SP2 Update 4 отсутствует HSP v 4.2 только 4.1, соответственно, тоже ругается. Возможно ли на 13 портал установить версию прошивки контроллера 4.2?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Слив проекта CPU 1200

Сообщение M3f »

Ругается именно, что требуется более ранняя версия, а не просто другая версия?
В самом ПЛК показывает в какой версии создавался проект?
Возможно делали в 13 версии для 4.1 и потом заливали в 4.2, это возможно.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Слив проекта CPU 1200

Сообщение Nicolayy »

fixandr, Вы когда выгрузить программу пытаетесь, портал должен написать Вам, какой именно версией производилась загрузка. Прошивки 4.2 в 13-й версии нет, но она и не нужна, потому что 4.1 совместима со всеми последующими.

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Слив проекта CPU 1200

Сообщение fixandr »

Приветствую! Вот что происходит в портале v14:

Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот что происходит в портале v13
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Слив проекта CPU 1200

Сообщение M3f »

fixandr, в самом ПЛК программные блоки видите (через Online access)? Попробуйте перенести только software-ную часть.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Слив проекта CPU 1200

Сообщение fixandr »

Это работает.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»