1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подскажите по ПД150+СР2000

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Alexandr-+
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 авг 2022, 12:48
Имя: Александр
Страна: Россия

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Alexandr-+ »

Стоит ПД150 -1,25+1,25КПа(Преобразователь давления измерительный ПД150-ДИВ1,25К-899-0,5-1-Р) в связке с СР2000 (преобразователь частоты) создающем разряжение в дымоходе (в теории). СР2000 работает по входу 4-20мА. На данный момент 4мА-мин. частото, 20мА-макс.частота. А нужно наоборот и вот как это сделать не могу понять. Может кто то подскажет.
Последний раз редактировалось Alexandr-+ 02 авг 2022, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Jackson »

Сейчас мы позовём штатного экстрасенса и он расскажет нам, что такое ПД150 и СР2000. Ждём-с....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Универсал »

Ссылка не вставляется. Какой-то ой! вместо неё.
Короче, на сайте кипсервис описано подключение датчика давление и настройка этого частотника для поддержания давления.
Главная - Приводная техника - Delta Electronics - Схемы подключения ПЧ VFD-CP
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение M3f »

Поставьте отрицательный коэффициент усиления или сделайте инвертирование сигнала ошибки, в зависимости, что позволяет сделать ваш преобразователь частоты.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Roman_33 »

У вас функция ПИД активна? Или просто частоту с помощью датчика задаете? К какому входу датчик подключен?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 02 авг 2022, 13:13 Ссылка не вставляется. Какой-то ой! вместо неё.
Значит круто проштрафились когда-то, было за что.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Универсал »

Ну тогда ТС пусть сам ищет ответы на свои вопросы.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»