1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пропадает связь с ПЛК

Ответить

Автор темы
sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение sparda210 »

Добрый день коллеги.
Ситуация такая, есть сервер с WINCC RT 15.1 на нём и 12 ПЛК. Соединение идёт по Profinet. И вроде всё хорошо, но иногда с одним из ПЛК связь теряется, но остальные ПЛК его видят и к самому ПЛК можно подключиться отдельно. Ошибку пишет 410E, вроде как превышение коннектов, но в лимиты всё влазит. Помогает только перезапуск проекта на сервере.

Соответственно вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой? Или может кто подсказать как можно ребутнуть соединение из проекта WINCC?

Заранее спасибо.

Автор темы
sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение sparda210 »

Пришлось разобраться самому, перезапустить conection из WINCC нет возможности, так как этот процесс и служба сидят в самой винде.
При наблюдении выяснилось, что связь восстанавливается самостоятельно, если отвалилась другая связь. Причины отвала пока неясны, но я грешу на забитость сети и на нехватку RAM на сервере.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение M3f »

sparda210, вы так говорите, как будто вас заставили разбираться.
В базе поддерживается до 8 соединений, то есть у вас должна быть лицензия на SOFTNET-IE S7. Может она у вас периодически отваливается? Не проверяли?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение sparda210 »

M3f писал(а): 08 авг 2022, 12:03 у вас должна быть лицензия на SOFTNET-IE S7. Может она у вас периодически отваливается? Не проверяли?
Спасибо за совет, наблюдал несколько дней, но вроде всё с ней ок. Может я как-то не так наблюдаю, как именно это делать?
Стоит лицензия SOFTNET-IE S7 Basic

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение stesl »

sparda210, Винда рекомендованная на сервере? Если есть подозрение на RAM- подкиньте. К ПЛК в эти моменты может кто то еще подключаться? Я не о том, что в WinCC он пропал, но к примеру пингуется. Вообще, есть такой вариант, что вот АСУТП работает, а вот к этому ПЛК что то подключилось, и WinCC его потеряла?
Кстати, а в момент потери, с самого сервера он пингуется?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение M3f »

sparda210, через "License Manager" можно посмотреть отвалилась ли лицензия. По самому соединению смотрим "Channel Diagnostics".
Лучше всего посмотреть лог-файлы, в них будет все, что происходило с соединениями WinCC. Пишутся и лежат где-то в системных каталогах WinCC RT.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение sparda210 »

M3f писал(а): 10 авг 2022, 09:53через "License Manager" можно посмотреть отвалилась ли лицензия.
Лицензия не отваливается, а вот соединения отваливались.
stesl писал(а): 10 авг 2022, 06:16 К ПЛК в эти моменты может кто то еще подключаться? Я не о том, что в WinCC он пропал, но к примеру пингуется. Вообще, есть такой вариант, что вот АСУТП работает, а вот к этому ПЛК что то подключилось, и WinCC его потеряла?
Кстати, а в момент потери, с самого сервера он пингуется?
К ПЛК могли подключаться, он пинговался. Были обрывы связи и вот после них сервер тоже не мог подключиться к ПЛК.

Пока я переустановил SimaticNET и связь пока хорошая, а если и были обрывы, то сервер сам подключался к ПЛК без моего пинка. Пока ещё наблюдаю, но пока работает.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение stesl »

sparda210 писал(а): 15 авг 2022, 10:03 Были обрывы связи и вот после них сервер тоже не мог подключиться к ПЛК.
Ну тут стоит всю физику перетряхнуть. Раз уж есть случаи обрыва связи с ПЛК в целом. Без этого - шаманство одно.

PS не только физику, но и сеть в целом. Может IP конфликт, или петля какая то появляется. В общем версий тонна ;)

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 14 раз

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение mazytus »

На одной сетевухе может быть только 8 разных айпишников (ограничение Windows), вполне возможно что сессия виснет.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

Автор темы
sparda210
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 12:11
Имя: Антон
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Пропадает связь с ПЛК

Сообщение sparda210 »

Может я как-то не так высказался, что меня не совсем поняли.
Есть сервер на нём одна сетевуха и один настроенный IP, который по S7 опрашивает 12 ПЛК. Один из этих 12 ПЛК подключен к серверу по GSM. Когда наступает гроза или просто по велению Мегафона, происходит обрыв связи, и если на остальных ПЛК обычно конект к серверу при восстановлении связи сам поднимался, то на этом только в том случае, если я перезапускал проект сервера. Потом я заметил, что коннект может и сам подняться, если перед этим отваливается любой другой ПЛК.

Но, наверное проблема решена, переустановкой SIMTIC NET, ибо уже две недели, нет ни потерь связи ни потерь конектов.
Ответить