1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Одна клемма на разных схемах

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение mf_ »

Добрый вечер, всем. Прошу прощения, если этот вопрос уже задавался на форуме, и я не нашёл на него ответа.
У меня есть две схемы: принципиальная схема шкафа и схема внешних подключений. Как разместить одну клемму на двух разных схемах? В навигаторе клемм при попытке разместить клемму появляется ещё одна с таким же номером. В отчёте f13 тоже удваиваются.

MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 88 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение MVekb »

Добрый день!
Наверное нужно в свойствах клеммы установить галочку "Распределённая клемма".
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Одна клемма на разных листах схемы

Сообщение AGorskiy »

Всё зависит для чего это нужно. Распределительная клемма универсальный вариант, так как и подключение может показать и в схеме в правильном месте быть, но это взаимосвязанно - при использовании этого функционала.
Можно использовать свойство 20811
https://www.eplan.help/help/platform/2. ... ight=20811
однако, предположу, что в отчете их будет столько же.
Есть еще вариант - изменить вид представления, взять к примеру Обзор и тогда у вас будет связь с многополюсным представлением - это хорошо, когда нужно просто показать клемму, нормального отчета не получить.
Вид представления Парная перекрестная ссылка - аналогичная Обзору, но...тут я не уверен, так как давно не использовал, можно что то подключить - нужно читать Хелп.

ЗЫ: подправил заголовок СВОЕГО сообщения.
ЗЗЫ: если нужно использовать одну клемму в РАЗНЫХ схемах, то нужно брать её ПОЛНОЕ ОУ, тогда она не будет повторятся. Если отображение Полного ОУ у вас в той схеме избыточно, то просто подправьте отображение.

Так в одной схеме или в разных схемах, сие нужно =)?
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение mf_ »

Ставлю галочку "Распределённая клемма" и в отчёте лишние клеммы пропадают, но пропадают вместе с ними и перемычики, и внешние связи. Вот так (см. клеммы 1,2,3):
Снимок.PNG
А если снять эту галку, то всё ок:
Снимок3.PNG
Но, в отчёте появляются лишние, никуда не присоединённые:
Снимок4.PNG
:ges_no:
AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 08:14 ЗЫ: если нужно использовать одну клемму в РАЗНЫХ схемах, то нужно брать её ПОЛНОЕ ОУ, тогда она не будет повторятся.
Конечно, полное ОУ одинаковое, но в навигаторе и в отчёте клеммы удваиваются.
AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 08:14 Так в одной схеме или в разных схемах, сие нужно =)?
Разные схемы. Схема щита управления и схема внешних подключений.
AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 08:14 Можно использовать свойство 20811
https://www.eplan.help/help/platform/2. ... ight=20811
однако, предположу, что в отчете их будет столько же.
Так и есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение aranea »

mf_ писал(а): 18 июл 2022, 11:36 схема внешних подключений
выводом устройства с тем же ОУ делаю
Изображение
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение AGorskiy »

mf_ писал(а): 18 июл 2022, 11:36 но пропадают вместе с ними и перемычики, и внешние связи
Значит не соблюдено правило работы с распред. клеммами. В хелпе описано как нужно, да и тут я выкладывал мини-инструкцию.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение mf_ »

aranea писал(а): 18 июл 2022, 12:05 выводом устройства с тем же ОУ делаю
В отчёт по клеммам f13 не попадает внешнее подключение (пустое поле "Адрес источника").
Что, в общем-то, ожидаемо.

Отправлено спустя 35 минут 27 секунд:
AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 12:21 Значит не соблюдено правило работы с распред. клеммами. В хелпе описано как нужно, да и тут я выкладывал мини-инструкцию.
"Клеммы имеют одинаковое определение функции, одинаковое идентифицирующее ОУ, одинаковое обозначение клеммы и одинаковый номер уровня. Распределенные клеммы для функций клемм накладываются на все такие же шаблоны функций."
Всё как по учебнику. Клеммы перетягиваю из навигатора руками, только на схеме внешних подключений переворачиваю их, чтобы внешние выводы соединить с внешним устройством.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение AGorskiy »

mf_ писал(а): 18 июл 2022, 15:49 "Клеммы имеют одинаковое определение функции, одинаковое идентифицирующее ОУ, одинаковое обозначение клеммы и одинаковый номер уровня.
Не так. Попробую найти, что я здесь выкладывал. Номер уровня тут вообще не причем, если мы только не говорим о многоуровневой клемме и применяем именно её, как распределенную.

Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Не нашел. Дома посмотрю....там буквально две картинки не более, но станет яснее.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение mf_ »

AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 16:00Не нашел.
Это? viewtopic.php?f=198&p=56271#p56271
Кстати, тут написано Вами, что нужно произвести оптимизацию клемм, иначе отчёты не корректны. Произвёл оптимизацию, и вуаля! Всё как нужно, только нумерация слетела. И ещё пара пустых строк осталась куча пустых страниц появилась, разбираюсь дальше.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение AGorskiy »

Да, можно и так.
Распределенные клеммы.pdf
- это если у вас клемм в два вывода. Если 4 вывода, то номера
mf_ писал(а): 18 июл 2022, 16:35 Произвёл оптимизацию, и вуаля!
(в Е предлагается почему то буквами, как раз после оптимизации) можно выставить вручную, как вам нужно на той или иной страницы схемы. У меня так были сделаны транзитный клеммник, когда занимался среднем напряжением.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение mf_ »

AGorskiy писал(а): 18 июл 2022, 19:08 можно выставить вручную
Да, так даже проще. Спасибо!
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Одна клемма на разных схемах

Сообщение AGorskiy »

Еще пара скриншотов, для примера. Обратите внимание на клемму X0:19. Это пример использования 4-х выводной клеммы.
Снимок экрана 2022-07-19 081434.png
Снимок экрана 2022-07-19 081003.png
Снимок экрана 2022-07-19 081036.png
Снимок экрана 2022-07-19 081228.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Ответить

Вернуться в «Клеммы»