1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расход антипомпажа ДКС

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ruhdi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2022, 10:35
Имя: Рзахан
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент

Расход антипомпажа ДКС

Сообщение Ruhdi »

Всем привет. Коллеги прошу помочь. Необходимо узнать корректна ли данная формула расхода и её построение при расходе газа на всасе дожимной компрессорной установки. Kg_Unit вроде какая-то константа которая была забита в логику. Прошу помочь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Расход антипомпажа ДКС

Сообщение alex45 »

Расход по всей видимости измеряется методом переменного перепада давления?
Формула не корректна хотя бы потому, что под квадратным корнем температура должна быть в числителе, а давление в знаменателе, а у вас наоборот.
Kg_Unit - это некий собирательный коэффициент, который учитывает коэффициент расхода сужающего устройства и другие поправочные коэффициенты.
Как строится формула расхода рекомендую посмотреть здесь:
https://логика.рф/upload/iblock/714/%D0 ... 0v0908.pdf
(см. со страницы 113, приложение А).
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»