1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нет коннекта со старой моделью S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Нет коннекта со старой моделью S7-1200

Сообщение Nicolayy »

Всем здравствуйте!
История такая. Есть два контроллера S7-1200. CPU1211C DC/DC/RLY. Оба старой модели 6ES7 211-1HD30-0XB0. Первый - вообще нулёвый, коробка даже была не вскрыта, валялся лет 10 на складе. Второй б/у, внешне не очень бодр (но внутри всё норм), куплен по авито за бесценок. Ни один не коннектится с порталом. Пробовал версии 11 SP2, 12, 13. Бесполезно. Попробовал Automation Tool. Тоже не видит их. При этом индикаторные светодиоды на порту Ethernet бодро моргают при всяких пинговках, а сетевая карта показывает, что ноутбук в этой сети не одинок. Не знаю, может это совпадение какое-то и они оба тупо неисправны. Ну, по крайней мере такой же старый CPU1214C на одном из объектов подключается без проблем, так что вряд ли это из-за старой версии модели... Напишите, если есть идеи.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Нет коннекта со старой моделью S7-1200

Сообщение Михайло »

Был один редкий случай лет 7 назад... Пока ЦПУ работает (RUN), до него не достучаться. Связь есть, но крайне медленная, почти ноль. Благо, операция STOP требует совсем мало байт для передачи на известный IP (без вхождения в Online). В режиме STOP контроллер оживает в плане коммуникации.

А еще напрямую лучше ноут цеплять, без управляемых и неуправляемых свитчей.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Нет коннекта со старой моделью S7-1200

Сообщение M3f »

Доброго дня, хотел еще предложить попробовать подключиться через "S7-1200Tool", но если через "Online Access" в TIA не видит ПЛК при прямом подключении и через "SIMATIC Automation Tool" не подключается, то вряд ли поможет.
Как вариант попробовать обновить прошивку через SD-карту.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Автор темы
Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Нет коннекта со старой моделью S7-1200

Сообщение Nicolayy »

Включил сегодня еще раз. На том ПЛК, который из коробки, моргают светодиоды то STOP, то ERROR и MOUNT. Сименовская таблица говорит, что это происходит в случае, когда "в CPU повреждена программа ПЗУ". Не многим лучше ситуация и с авитовским барахлом: там просто горят ERROR и STOP. Я сначала думал, что это из-за того, что были, наверно, какие-то модули подключены к ПЛК раньше, прописанные в Hardware, вот ПЛК и ругается на это, но, может быть, он просто умер. Кому нужны запчасти для старых CPU1211C DC/DC/RLY - пишите ))
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»