Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую, подскажите как оптимальнее подключить гибридный Profibus кабель 6XV1830-7AH10 (две жилы Profibus + 4 дополнительные жилы питания) к ПЛК,
Этот кабель нужен для задвижек SIPOS, на самой задвижке подключение через клеммы, вопрос как правильнее подключить в шкафу ПЛК, стандартный коннектор Profibus имеет только возможность подключить две жилы, а как подключать остальные 4?
Самое дешевое решение поставить клеммник, и от ПЛК спустится обычным кабелем Profibus (2 жилы) на клеммник и еще 4 жилы подключить отдельно, но как-то не очень нравится это решение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?

Сообщение Parliament74 »

Посмотрите руководство по этому интерфейсу:

ECOFAST System and PROFIBUS DP
Hybrid fieldbus interface
Manual • 10/2010
A5E02980665020-02

Там указано, как переходить с обычного кабеля на гибридный: используются специальные розетки.
Если соответствующих розеток нет - то, в-принципе, вариативность подключения ограничена исключительно фантазией подключающего...

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?

Сообщение hardwareprojectspro »

Parliament74 писал(а): 06 июл 2022, 09:58 ECOFAST System and PROFIBUS DP
Hybrid fieldbus interface
Manual • 10/2010
A5E02980665020-02
Спасибо, то что нужно...
Получается что от ПЛК пойдет обычный кабель две жили на розетку, плюс в эту же розетку мы заведем питание 24V DC.-
Розетка например 3RK1911-1AA22
а кабель от задвижки мы подключим в эту розетчу с помощью коннектора 6GK1905-0CA00
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.