Приветствую, подскажите как оптимальнее подключить гибридный Profibus кабель 6XV1830-7AH10 (две жилы Profibus + 4 дополнительные жилы питания) к ПЛК,
Этот кабель нужен для задвижек SIPOS, на самой задвижке подключение через клеммы, вопрос как правильнее подключить в шкафу ПЛК, стандартный коннектор Profibus имеет только возможность подключить две жилы, а как подключать остальные 4?
Самое дешевое решение поставить клеммник, и от ПЛК спустится обычным кабелем Profibus (2 жилы) на клеммник и еще 4 жилы подключить отдельно, но как-то не очень нравится это решение.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 202 раза
Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?
Посмотрите руководство по этому интерфейсу:
ECOFAST System and PROFIBUS DP
Hybrid fieldbus interface
Manual • 10/2010
A5E02980665020-02
Там указано, как переходить с обычного кабеля на гибридный: используются специальные розетки.
Если соответствующих розеток нет - то, в-принципе, вариативность подключения ограничена исключительно фантазией подключающего...
ECOFAST System and PROFIBUS DP
Hybrid fieldbus interface
Manual • 10/2010
A5E02980665020-02
Там указано, как переходить с обычного кабеля на гибридный: используются специальные розетки.
Если соответствующих розеток нет - то, в-принципе, вариативность подключения ограничена исключительно фантазией подключающего...
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Profibus коннектор/розетка для 6 проводов?
Спасибо, то что нужно...Parliament74 писал(а): ↑06 июл 2022, 09:58 ECOFAST System and PROFIBUS DP
Hybrid fieldbus interface
Manual • 10/2010
A5E02980665020-02
Получается что от ПЛК пойдет обычный кабель две жили на розетку, плюс в эту же розетку мы заведем питание 24V DC.-
Розетка например 3RK1911-1AA22
а кабель от задвижки мы подключим в эту розетчу с помощью коннектора 6GK1905-0CA00
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.