1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Определение клеммника

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
DenisGulak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2022, 06:53
Имя: Денис Гулак
Поблагодарили: 1 раз

Определение клеммника

Сообщение DenisGulak »

При добавлении принадлежностей в определении клеммника через Обработать клеммник стопор группируется с последней клеммой и при размещении в групповой спецификации их в два раза больше. Если переместить его в обработке клеммника вверх, чтобы не было группировки, то количество в спецификации будет верное.
В спецификации выводится "Общ. количество (число штук)" <20499>.
Если сменить определение функции для стопора с "Размещение изделия, устройство общего назначения "на "Размещение изделия, клемма", то количество в спецификации верное, но можно ли это решить по другому?
изображение_2022-07-06_090657392.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Определение клеммника

Сообщение keysansa »

Мне тоже интересно.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Gena
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 02:28
Имя: Гена
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 31 раз

Определение клеммника

Сообщение Gena »

DenisGulak писал(а): 06 июл 2022, 07:07 При добавлении принадлежностей в определении клеммника через Обработать клеммник стопор группируется с последней клеммой и при размещении в групповой спецификации их в два раза больше. Если переместить его в обработке клеммника вверх, чтобы не было группировки, то количество в спецификации будет верное.
А в навигаторе "Трехмерный чертеж монтажных поверхностей рядом с этими принадлежностями красный кружок или зеленая галочка?
Размещение 1.PNG
Размещение 2.PNG
Такое бывало когда при размещении на 3Д у клеммы не появляется галочка, рядом с ней появляется вторая клемма и из-за этого кол-во удваивается. Как решается не помню и из-за чего возникает тоже:)
Если не забуду и будет время попробую воспроизвести такую ситуацию. Ну или вы сами отпишитесь если получится исправить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

Определение клеммника

Сообщение MVekb »

Красный кружок в трёхмерном навигаторе говорит о несоответствии определения функции клеммы заданному ей в БДИ шаблону функции.
Не смог понять суть проблемы, опишу свой порядок действий и наблюдения.

На эл.схеме каждой клемме присвоено изделие клеммы.
При работе с клеммами через меню "Обработать" в навигаторе клемм выбираю "Добавить последовательные принадлежности" и добавляю стопор и концевую крышку. Перемещаю их в конец клеммника. Нажимаю "Применить".
Наблюдения показали, что эта концевая крышка и стопор добавляются в изделия к последней клемме. Т.е. в последней клемме клеммника будет изделие клеммы, изделие концевой пластины и изделие стопора.
Аналогичным образом через "добавить последовательные принадлежности" добавляю ещё один стопор и размещаю его в начале клеммника и нажимаю "Применить".
Наблюдения показали, что стопор, размещаемый в начале клеммника, добавляется не к изделию первой клеммы клеммника (как могло бы подуматься), а в автоматически создаваемое епланом определение клеммника. Это определение клеммника видно только через навигатор клемм и при желании это определение клеммника можно перетащить на лист с эл.схемой.
Ещё раз аналогичным образом через "добавить последовательные принадлежности" добавляю маркировочный "грибок" для стопора. И он тоже автоматически попадает как изделие в определение клеммника.
Теперь клеммник готов и можно через трехмерный навигатор устройств полностью разместить клеммник на 3д: везде будут зелёные галочки кроме маркировочного грибка, который я вручную перетягиваю и размещаю на нужном мне стопоре.

Работать в навигаторе клемм через "обработать" и "разместить последовательные принадлежности" долго. При условии, что каждой клемме на эл.схеме присвоено изделие, будет быстрее самому создать определение клеммника и разместить в нём изделие стопора и изделие маркировочного грибка, а в последней клемме клеммника добавить изделие концевой пластины и стопора.
Через навигатор клемм и меню "обработать" останется лишь убедиться в верной конфигурации клеммника: есть стопор в начале, есть концевая пластина у последней клеммы и стоит стопор в конце клеммника.
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Определение клеммника

Сообщение aranea »

DenisGulak, добрый день!
посмотрите эту тему, может поможет viewtopic.php?p=83637#p83637
дело было в определении функции в шаблоне функции изделия определения клеммника
Изображение

dnsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 17:30
Имя: Денис О
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Определение клеммника

Сообщение dnsv »

Подобная проблема была и у нас. При этом проблема выявляется только при размещении в 3Д изделий из Группы продуктов - Клеммы.
Однажды я экспериментировал, попробовал перенести доп. части клемм в другие Группы продуктов в БД - после этих действий при размещении в 3Д стопора не задваивались и красные точки в навигаторе "Трехмерный чертеж... " отсутствовали. Однако это ни в коем случае не является решением. Пока этот баг существует в версии 2.9, приходится стопоры добавлять в определение клеммника, либо в отдельное ОУ при компоновке.
В техподдержке Eplan сказали, что это баг и рекомендовали обновиться до 2022 версии - там с их слов эта проблема решена.

Автор темы
DenisGulak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2022, 06:53
Имя: Денис Гулак
Поблагодарили: 1 раз

Определение клеммника

Сообщение DenisGulak »

Спасибо всем за ответы. Да, дублировался стопор из-за красной точки в Трехмерном чертеже МП. Решил проблему так: в БДИ у стопора на вкладке шаблоны была пустая строка без функции. Удалил эту строку и теперь при вставке стопор наследует определение функции от размещения главной клеммы, в которой он и указан.