Проблема связи при использовании CP343
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 17:02
- Имя: Илья
- Страна: РФ
- город/регион: Сосногорск
Проблема связи при использовании CP343
Всем привет, только начинаю изучать Step7 и пытаюсь подключиться к ЦПУ (315-2AF01 - 0AB0) при помощи коммуникационного процессора CP343 (343-11EX11-0XE0).
Конфигурирую в HW , все хорошо, - добавил CPU, добавил СР, затем прогрузил отдельно в CPU конфигурацию (использую MPI адаптер) , а после, уже по TCP/IP отдельно в СР. Далее компиляция и сохраняю.... Вот только после всего проделанного я связаться с CPU через СР не могу - невозможно установить соединение, при этом никаких ошибок, я все пингую, в Set PC/PG - ставлю все верно...
Единственное, чего получилось достичь - я мог в онлайн просматривать выполнение программы, НО с подключенным MPI адаптероми и то - на один раз... как только его отключал - невозможно установить связь...как быть в такой ситуации?
Конфигурирую в HW , все хорошо, - добавил CPU, добавил СР, затем прогрузил отдельно в CPU конфигурацию (использую MPI адаптер) , а после, уже по TCP/IP отдельно в СР. Далее компиляция и сохраняю.... Вот только после всего проделанного я связаться с CPU через СР не могу - невозможно установить соединение, при этом никаких ошибок, я все пингую, в Set PC/PG - ставлю все верно...
Единственное, чего получилось достичь - я мог в онлайн просматривать выполнение программы, НО с подключенным MPI адаптероми и то - на один раз... как только его отключал - невозможно установить связь...как быть в такой ситуации?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Проблема связи при использовании CP343
PetroVi1937, недавно ко мне знакомый в ВК стучался с подобным... Не Вы?))
В общем мы там совместно с ним потыкали все явное и не явное, а в итоге обнаружили расхождение FW в проекте и на самом СР. У Вас как с этим?
Чем в итоге у коллеги закончилось, я не знаю. Ибо нужно делать Update HW, а сервера Сименсовские видимо того - все... И тут или ВПН или готовый файл искать.
В общем мы там совместно с ним потыкали все явное и не явное, а в итоге обнаружили расхождение FW в проекте и на самом СР. У Вас как с этим?
Чем в итоге у коллеги закончилось, я не знаю. Ибо нужно делать Update HW, а сервера Сименсовские видимо того - все... И тут или ВПН или готовый файл искать.
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Проблема связи при использовании CP343
Через MAC-адрес получается до коммуникационника достучаться через Step7: на картинке 1 указать MAC-адрес, который написан на CP и попробовать найти его кнопкой Browse?
P.s.: попробуйте ещё маску указать при вызове по IP-адресу...
P.s.: попробуйте ещё маску указать при вызове по IP-адресу...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Проблема связи при использовании CP343
Ни чего не написано про сетевую карту, там стоит статический адрес в той же маске?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 17:02
- Имя: Илья
- Страна: РФ
- город/регион: Сосногорск
Проблема связи при использовании CP343
Да, все хорошо получается достучатьсяParliament74 писал(а): ↑25 июн 2022, 15:44 Через MAC-адрес получается до коммуникационника достучаться через Step7: на картинке 1 указать MAC-адрес, который написан на CP и попробовать найти его кнопкой Browse?
P.s.: попробуйте ещё маску указать при вызове по IP-адресу...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У ПК 192.168.0.7
У СЗ 192.168.0.12
Все норм....
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да, обращался не так давно...по поводу HW- версия прошивки в степе работает с любой, которая в самом СP, но его затем все равно прошили на самую новую....stesl писал(а): ↑25 июн 2022, 15:23 PetroVi1937, недавно ко мне знакомый в ВК стучался с подобным... Не Вы?))
В общем мы там совместно с ним потыкали все явное и не явное, а в итоге обнаружили расхождение FW в проекте и на самом СР. У Вас как с этим?
Чем в итоге у коллеги закончилось, я не знаю. Ибо нужно делать Update HW, а сервера Сименсовские видимо того - все... И тут или ВПН или готовый файл искать.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Проблема связи при использовании CP343
А как светятся светодиоды на модуле CP и CPU при подсоединении PC?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 17:02
- Имя: Илья
- Страна: РФ
- город/регион: Сосногорск
Проблема связи при использовании CP343
Все ОК. У СPU RUN и DC5V, вроде, у CP LAN и RUN зеленые...RTx мерцают периодически, ну или когда обращаюсь к нему. Все зеленое
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Поправлюсь - подключаюсь к ПК LAN загорается
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Проблема связи при использовании CP343
Не совсем понятна фраза? Обычно все грузится через MPI, потом можно соединяться через езернет. HW online без ошибок? Вроде все правильно, должно соединятся. Советую еще раз попробовать прогрузится.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 17:02
- Имя: Илья
- Страна: РФ
- город/регион: Сосногорск
Проблема связи при использовании CP343
Конфигурацию в HW в СР я через TCP/IP загружаю...IP и др...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Проблема связи при использовании CP343
По MPI Вы грузите также и IP CP. А потом просто соединяйтесь через TCP/IP. И не надо ничего грузить в CP.PetroVi1937 писал(а): ↑25 июн 2022, 17:55 Конфигурацию в HW в СР я через TCP/IP загружаю...IP и др...
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Если бы у вас был CPU только с PN тогда по MAC адресу назначаете IP.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 17:02
- Имя: Илья
- Страна: РФ
- город/регион: Сосногорск
Проблема связи при использовании CP343
Хм... Смотрите какие ситуация в HW: после всей конфигурации я по MPI загружают в ЦПУ , сразу появляется окно - куда загрузить в ЦПУ или ЦП, я выделяю ЦПУ - все прогружаю...Но в таком раскладе в ЦП не меняется IP у, если я оставлю в окне оба устройства (ЦПУ и ЦПУ), то сначала проходит загрузка в ЦПУ, но далее наступает очередь по ЦП, на этом собственно все останавливается, что логично - у ЦП нет MPI... по TCP/IP ситуация аналогична - только с другой стороны...v0v писал(а): ↑25 июн 2022, 18:19По MPI Вы грузите также и IP CP. А потом просто соединяйтесь через TCP/IP. И не надо ничего грузить в CP.PetroVi1937 писал(а): ↑25 июн 2022, 17:55 Конфигурацию в HW в СР я через TCP/IP загружаю...IP и др...
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Если бы у вас был CPU только с PN тогда по MAC адресу назначаете IP.