Не могу соединиться через ModBus с LXM05AD34N4

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Mger
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2022, 19:28
Имя: Мгер
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Не могу соединиться через ModBus с LXM05AD34N4

Сообщение Mger »

Всем добрый вечер. Друзья, уже неделю бьюсь, уже всю голову сломал, подскажите в какую сторону копать. Имеем Сервопреобразователь LXM05AD34N4 сгоревший, купили БУ в китае, установили. Попросил через одну организацию запросить файл с параметрами сгоревшего преобразователя, выслали файл, для его заливки установил ПО 1.PowerSuite, 2. LexiumCT, 3. SoMove. Для подключения использую Конвертер RS232_RS458, коннектор обжат согласно мануалу распиновки на 4 и 5 пины RJ45 выхода CN4 На ПЧ. Думал проблема в конверторе, купил USB-RS485 который определяется как ком порт, как и предыдущий. Результатов ноль. Номер ком порта правильный, параметры соединения SerialModbus connection, Monodrop, то есть все верно, а подключения нет.
Может есть какой то параметр отвечающий за режим работы разъема CN4 на преобразователе частоты, который устанавливает его режим работы либо CAN либо ModBus?
Забыл сказать в шкафу управления оборудования так же установлен ATV31. К нему так же нет соединения. Это тоже пробывал с мыслями что все таки купленный ПЧ БУ.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 102 раза

Не могу соединиться через ModBus с LXM05AD34N4

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Начинайте поиск с сайта вендора.
Например, найти можно такой совет по ПО
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FAQ000239079/
и такой по распиновке
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA271936/

2. В распиновке указан третий провод, про него иногда забывают, а зря

3. Modbus драйвер тоже требует правильной настройки, особенно, если это не стандартный COM1, а преобразователь в виртуальный СОМ-порт. Убедитесь, что он установлен и имеет правильные настройки

4. Касаемо АТВ31 - то к SoMove нужно дополнительно скачать DTM на него. Ищите на сайте AltivarDtmLibrary.
СВ
Ответить