Консультация по пневоприводу МС07.380-100.00.000

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Консультация по пневоприводу МС07.380-100.00.000

Сообщение Anatoly23 »

Добрый день, подскажите пожалуйста по подключению трубок управления крана шарового , тип МС, DN80 . Сверху на цилиндр , где стояли рэмболты, есть техническая возможность подключить трубки управления. Так как нам нет возможности подключить на штатное место, на фильтр осушитель?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Консультация по пневоприводу МС07.380-100.00.000

Сообщение Ryzhij »

А поршень при ходе неперекрывает у вас окна для подачи сжатого воздуха?
Обычно воздух в такие устройства подают через торцы, и лишь при необходимости дросселирования на краях хода и при использовании специальной конструкции поршня подключения производят со стороны образующей цилиндра.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Консультация по пневоприводу МС07.380-100.00.000

Сообщение Anatoly23 »

Ну да перекрывает, вот отверстие куда надо подать на закрытие, есть конечно щель, но поршень не идет.

Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Есть вот похожие краны
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»