1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопросы по работе термостата (регулятора температуры) - к обсуждению

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Вопросы по работе термостата (регулятора температуры) - к обсуждению

Сообщение olexsa »

Предлагается к обсуждению, предложениям следующая тема.
Имеются в эксплуатации термостаты (регуляторы температуры). Предназначены для нагрева оборудования и поддержания температуры согласно заданному значению. Поддерживаемая температура выше 100 С (от 105 до 127 С), поэтому в качестве нагревательной среды применяется теплоноситель (что то наподобие масла).
По алгоритму работы (только в части, касающейся вопросов, которые будут ниже) - при включении установки происходит ее нагревание до заданной температуры электронагревателями ER и перекачка по трубопроводам, и подключённому оборудованию насосом РМР. При этом соленоид SLNC2 находится во включенном состоянии, так как контакты терморегулятора TSO замкнуты. Из - за этого часть теплоносителя попадает в аккумулирующий бак (по сути просто выливается в него). По пояснениям производителя, для того, что бы удалить воздух из системы. При достижении температуры 60 С срабатывает терморегулятор TSO и соленоид SLNC2 отключается. Ручка терморегулятора TSO залита компаундом. Но это уже не имеет значения, потому как гарантия закончилась.
Еще немного информации:
- У имеющегося в работе оборудования (7 единиц) соленоид SLNC2 отключается при различных температурах, от 60 градусов до 120. Ну это как бы не вопрос, а констатация факта.
- Производитель рекомендует сначала нагреть до 60 С, дождаться удаления воздуха, потом медленно поднимать температуру до требуемого значения. Но о временных интервалах ничего не сообщает. Просто игнорирует вопросы.
Теперь собственно о возникших в процессе эксплуатации вопросах:
1. Почему температура срабатывания именно 60 С?
2. Какие могут быть рекомендации по временным интервалам, скорости поднятия температур?
3. Имеется намерение поднять температуру срабатывания до 90 С. Причины: как показала эксплуатации, при остановках оборудования имеется процесс увеличения процентного содержания воды в теплоносителе. Что при последующем нагревании приводит в ее закипанию, уменьшения давления на выходе насоса, а то и вообще завоздушиванию. Увеличением температуры до 90 С предполагается, что вода испарится.
Какие у кого мысли возникли по поводу всего написанного?
Уф, аж устал писать. Написано довольно много, дабы избежать уточняющих вопросов.
Да, немного не по профилю. Но как то уже писал, что персоналу АСУТП приходится в процессе своей деятельности много вникать в смежные области. И общими усилиями что то да получится.
Во вложениях - технологическая схема (часть), и схема управления (тоже часть).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Вопросы по работе термостата (регулятора температуры) - к обсуждению

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 23 июн 2022, 19:12 Поддерживаемая температура выше 100 С (от 105 до 127 С), поэтому в качестве нагревательной среды применяется теплоноситель (что то наподобие масла).
Количество воздуха зависит от сорта и температуры масла, давления в откачивающей магистрали, уровня масла в баке, степени раздробленности пузырьков воздуха.
Предположу, что вот это вот самое "что-то на подобии" при нагреве до 60 может принимать:
- начальную вязкость и достаточную текучесть, необходимую для обеспечения стабильного гидравлического режима контура;
- состояние, при котором обеспечена возможность безаварийной (для насоса) прокачки по всему контуру и снижение нагрузки на мотор насоса;
- состояние, при котором уменьшается степень механического раздробления пузырьков воздуха/газов/пара(?).
Гигроскопичность теплоносителя (аж до степени завоздушивания контура парами воды) наводит на встречный вопрос: а не пришло ли время заглянуть в регламент и "сменить масло"?
PS А есть ли в контуре воздухоотводчик?

Отправлено спустя 12 минут 40 секунд:
olexsa писал(а): 23 июн 2022, 19:12 3. Имеется намерение поднять температуру срабатывания до 90 С. ... Увеличением температуры до 90 С предполагается, что вода испарится.
Допустим. Пошло испарение, образование пузырьков пара. Не зная контура, возникают вопросы:
В каком месте контура испарилось (только ли в теплообменнике)?
Куда делись/попали пузырьки?
Что произошло (с пузырьками и оборудованием) после того как пузырьки куда-то попали?
Зри в корень!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вопросы по работе термостата (регулятора температуры) - к обсуждению

Сообщение keysansa »

kirillio писал(а): 01 июл 2022, 13:59 PS А есть ли в контуре воздухоотводчик?
А разве DRAIN - это не то?
Хотя, при этой схеме мне непонятна процедура удаления воздуха. На время нагрева, либо SLNC2 должен быть трехходовой, либо рядом с ST еще клапан должен быть.
Так, схема больше похожа на то, что до 60, избыточное давление стравливается, а после него - нет.

ЗЫ. Еще раз внимательно посмотрел схему, я не прав, но так и не понял назначение узла.

Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
olexsa писал(а): 23 июн 2022, 19:12 3. Имеется намерение поднять температуру срабатывания до 90 С. Причины: как показала эксплуатации, при остановках оборудования имеется процесс увеличения процентного содержания воды в теплоносителе.
У вас возможно, в теплообменнике пробой. При рабочей температуре вы не замечаете, что вода поступает, а при 90 градусов - она перестает испаряться.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Вопросы по работе термостата (регулятора температуры) - к обсуждению

Сообщение kirillio »

DRAIN - дренажный отвод.

Ещё такая мысль, в продолжение предыдущего поста: если т/о наборный(пластинчатый):
- проверить каналы обменника на предмет засорения; все ли в порядке с давлением СOOLWATER контура?
- затяжку гаек на стяжных шпильках - могут гулять температурные зазоры: раскочегорили до сотки - все ок; останов, остывание, усадка, и начинает просекать.
А всё ли в порядке с уплотнениями на пластинах? (Если таковы есть).
Неплохо бы заглянуть в контур, если есть смотровое или сделать отбор проб через дренаж, на предмет эмульсии и качества теплоносителя.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Производство и технология»