Самопроизвольный рост температуры на модуле

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

Приветствую!
Есть связка голова 1212C + модуль SM1231 TC, к модулю подключены 2 термопары, одна ТХА, вторая ТХК.
Так вот при включении "на холодную" температура на обоих датчика нормальная, но со временем начинает расти примерно на 0.1 градуса каждые 10-20 секунд и так вырастает на 5 градусов на обоих синхронно.
При чем условно эталонный прибор не фиксирует вообще никаких изменений температуры.
В параметре Source reference temperature стоит Internal reference, пробовал 0 или 50 вообще не то показывает...

Подскажите в чем может быть причина такого странного поведения?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение keysansa »

Niko1aich писал(а): 16 июн 2022, 22:31 Так вот при включении "на холодную" температура на обоих датчика нормальная, но со временем начинает расти примерно на 0.1 градуса каждые 10-20 секунд и так вырастает на 5 градусов на обоих синхронно.
Скорее всего не соблюдены параметры подключения. надо мануал читал
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение rwg »

Niko1aich писал(а): 16 июн 2022, 22:31 при включении "на холодную" температура на обоих датчика нормальная, но со временем начинает расти примерно на 0.1 градуса каждые 10-20 секунд и так вырастает на 5 градусов на обоих синхронно.
Показания прибора с термопарой - сумма измеренной температуры холодного спая и сигнала термопары. Не упадут ли показания, если поставить вентилятор, хорошо обдувающий модули, к которым подключены термопары?

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

keysansa писал(а): 16 июн 2022, 22:48 Скорее всего не соблюдены параметры подключения. надо мануал читал
Да все по мурзилке подключено, там то накосячить сложно + и - ...

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
rwg писал(а): 17 июн 2022, 08:51 Показания прибора с термопарой - сумма измеренной температуры холодного спая и сигнала термопары. Не упадут ли показания, если поставить вентилятор, хорошо обдувающий модули, к которым подключены термопары?
Там не совсем сумма, температура холодного спая нужна ноборот чтобы убрать погрешность.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение rwg »

Niko1aich писал(а): 17 июн 2022, 11:47 Там не совсем сумма, температура холодного спая нужна ноборот чтобы убрать погрешность.
Не знал. Меня учили, что термопара измеряет разность температур между своим рабочим спаем и условным спаем, образованным концами термопар, подключёнными к клеммам вторичного преобразователя. Может быть что-то в науке об измерениях изменилось.
А вообще не раз видел, что показания некоторых приборов при короткозамкнутом термопарном входе растут при включении прибора в течение нескольких минут и останавливаются выше температуры окружающего воздуха на несколько градусов.

swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение swaips-87 »

Кабель термокомпенсационный между термопарой и модулем используете? Была ситуация кабель неправильно подключен, у термопары типа К, в кабеле одна жила магнитится - одна нет, так вот они были перепутаны и температура врала. Попробуйте перекинуть кабель на термопаре и на модуле местами.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Nicolayy »

Niko1aich писал(а): 16 июн 2022, 22:31 при включении "на холодную" температура на обоих датчика нормальная, но со временем начинает расти примерно на 0.1 градуса каждые 10-20 секунд и так вырастает на 5 градусов на обоих синхронно
Нет компенсации холодного спая на модуле. Либо Вы ее сами отключили и включить не можете, либо что-то не так с RTD, измеряющим температуру внутри модуля (но это врядли). На всякий случай перекомпилируйте пару раз Hardware полностью и перезалейте ПЛК (чтоб обязательно при этом загрузчик потребовал перевести контроллер в Стоп -- "Stop all").
keysansa писал(а): 16 июн 2022, 22:48 Скорее всего не соблюдены параметры подключения
Неправильное подключение не показало бы правильных значений в начале.
swaips-87 писал(а): 18 июн 2022, 05:34
Попробуйте перекинуть кабель на термопаре и на модуле местами
Перепутанные местами термокомпенсационные провода не привели бы к изменению показаний при неизменной температуре в месте соединения с концами, идущими от термопары. Показания бы были просто неправильные. Тоже самое с местом соединения с клеммниками модуля: показания были бы неправильные и увеличивались при уменьшении фактической температуры, но при неизменной температуре не менялись бы. Очевидно, что у автора греется сам модуль, а компенсации нет - из-за этого температура и убегает.

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

rwg писал(а): 17 июн 2022, 19:56 Не знал. Меня учили, что термопара измеряет разность температур между своим рабочим спаем и условным спаем, образованным концами термопар, подключёнными к клеммам вторичного преобразователя. Может быть что-то в науке об измерениях изменилось.
Все верно вы говорите, но в некоторых приборах нет компенсации температуры холодного спая и она указывается константой, что в большей части случаев ( кроме тех, в которых температура холодного спая поддерживается постоянной ) приводит к появлении погрешности. В приборах с компенсацией холодного спая этой погрешности нет, вот что я имел ввиду.
В настройках модуля у меня включена компенсация, направив вентилятор на прибор я не вижу изменения температуры, и это логично.

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
rwg писал(а): 17 июн 2022, 19:56 А вообще не раз видел, что показания некоторых приборов при короткозамкнутом термопарном входе растут при включении прибора в течение нескольких минут и останавливаются выше температуры окружающего воздуха на несколько градусов.
Это нормальное явления и оно, опять таки логично, если понять принцип работы измерительного входа.
Иногда специально ставлю перемычки на входы когда термопары нет под рукой а нужно сэмулировать хоть какую-то температуру.

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

swaips-87 писал(а): 18 июн 2022, 05:34 Кабель термокомпенсационный между термопарой и модулем используете? Была ситуация кабель неправильно подключен, у термопары типа К, в кабеле одна жила магнитится - одна нет, так вот они были перепутаны и температура врала. Попробуйте перекинуть кабель на термопаре и на модуле местами.
Да, кабель тот что нужно.
Спасибо, попробую.
Но я думаю что в случае, который вы описали, была бы статическая погрешность.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Nicolayy писал(а): 18 июн 2022, 08:49 Нет компенсации холодного спая на модуле. Либо Вы ее сами отключили и включить не можете, либо что-то не так с RTD, измеряющим температуру внутри модуля (но это врядли). На всякий случай перекомпилируйте пару раз Hardware полностью и перезалейте ПЛК (чтоб обязательно при этом загрузчик потребовал перевести контроллер в Стоп -- "Stop all").
Попробую еще пару раз, но я это повторял неоднократно...

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение rwg »

Niko1aich писал(а): 16 июн 2022, 22:31 Так вот при включении "на холодную" температура на обоих датчика нормальная, но со временем начинает расти примерно на 0.1 градуса каждые 10-20 секунд и так вырастает на 5 градусов на обоих синхронно.
Niko1aich писал(а): 19 июн 2022, 22:42 Это нормальное явления и оно, опять таки логично
Я так понимаю, то вы сами ответили на свой вопрос - всё нормально и логично, проблемы нет.

Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Niko1aich писал(а): 19 июн 2022, 22:42 в некоторых приборах нет компенсации температуры холодного спая и она указывается константой
Интересно, какие именно приборы настолько упрощены. В наше время датчик температуры платы возле клеммника можно сделать за центы, кто из производителей промышленных приборов на этом экономит?

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

rwg писал(а): 19 июн 2022, 23:07 Я так понимаю, то вы сами ответили на свой вопрос - всё нормально и логично, проблемы нет.
Это разные вещи. Логично когда прибор с короткозамкнутыми входными клеммами показывает температуру холодного спая, которая увеличивается, т.к. температура внутри прибора растет какое-то время. Но не логично и не правильно когда прибор показывает сначала правильную температуру, а со временем начинает показывать температуру на 5 градусов выше реальной.

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
rwg писал(а): 19 июн 2022, 23:07 Интересно, какие именно приборы настолько упрощены. В наше время датчик температуры платы возле клеммника можно сделать за центы, кто из производителей промышленных приборов на этом экономит?
Заметьте я не написал что этот прибор произведён в наше время и что это промышленный прибор)
Вы знаете что существуют приборы, в которых температура ХС поддерживается постоянной, чаще всего равной нулю?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение rwg »

Niko1aich писал(а): 19 июн 2022, 23:20 Логично когда прибор с короткозамкнутыми входными клеммами показывает температуру холодного спая, которая увеличивается, т.к. температура внутри прибора растет какое-то время. Но не логично и не правильно когда прибор показывает сначала правильную температуру, а со временем начинает показывать температуру на 5 градусов выше реальной.

А насколько логично, когда прибор с короткозамкнутыми входными клеммами, находящимися снаружи прибора и имеющими температуру воздуха в помещении, показывает вместо этой температуры холодного спая температуру внутри себя, которая после включения прибора увеличивается за время прогрева на несколько градусов относительно температуры клемм?

Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Niko1aich писал(а): 19 июн 2022, 23:20 Вы знаете что существуют приборы, в которых температура ХС поддерживается постоянной, чаще всего равной нулю?
Как это сделать - знаю, но чтобы кто-то это делал - не приходило в голову. Смысл такого усложнения непонятен, наверное для высоконаучных опытов.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Nicolayy »

Niko1aich писал(а): 16 июн 2022, 22:31 2 термопары, одна ТХА, вторая ТХК.
<...> вырастает на 5 градусов на обоих синхронно
Странная вообще история, что на термопарах разных типов (причем, настолько разных как ТХА и ТХК...) температура убегает одинаково. При отсутствии компенсации холодного спая - на контактах из меди или сплавов на основе железа - были бы различия погрешности показаний у ТХК и типа К.

Автор, у Вас прям точно на 5 градусов показания обеих термопар убегают?

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

Nicolayy писал(а): 20 июн 2022, 11:01 При отсутствии компенсации холодного спая - на контактах из меди или сплавов на основе железа - были бы различия погрешности показаний у ТХК и типа К.
согласен!
Nicolayy писал(а): 20 июн 2022, 11:01 Автор, у Вас прям точно на 5 градусов показания обеих термопар убегают?
Ну не прям с точностью до десятых, но около того, могу провести точные измерения если это поможет делу.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение keysansa »

Прочитал.
Снова советую документацию перечитать.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Niko1aich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 18:33
Имя: Владислав
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Самопроизвольный рост температуры на модуле

Сообщение Niko1aich »

keysansa писал(а): 20 июн 2022, 14:32 Прочитал.
Снова советую документацию перечитать.
Документацию на что? Модуль или тиа портал?
Можете "носом ткнуть в нужное место"? Потому что я ничего такого там не нашел ...
Ответить