установка исполнительной системы на LP 8841

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

установка исполнительной системы на LP 8841

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Пришлось мне тут устанавливать исполнительную систему ISaGRAF 6 на LP 8841. Всей душой хотел избежать этого процесса, но поставщик взяв денег за контроллер с установленной исполнительной системой, поставил контроллер без нее. На внешний вид контроллеры не отличаются совершенно, разница только в содержимом Micro CD.
Короче - мне в руки он попал месяцев через 6. Где я это все и обнаружил.
Потом недели 2 разбирались кто накосячил в цепочке Представитель - Диллер - Изготовитель шкафа - Мы грешные.
Потом был обмен дисками - тут отдельная история (диск вначале в письмо без коробочки положили и мне доехало 2 половинки диска).
И наконец то я приступил к загрузке исполняющего ядра ISaGRAF 6 в контроллер. И явилась мне народная индийская изба фигвам.
Компания FIORD проделала большую работу и сделала сервисы, которые облегчают эту работу. Но IPC-DAS не стоит на месте и неустанно заботится о защите исполняющего ядра. И часто опережает FIORD. Короче - перенос происходит с помощью ssh в 2 этапа, вначале файлы копируются с хитрым расширением, это сделано для того, что бы в случае разрыва и восстановления связи - продолжить загрузку с места разрыва. А потом переименовываются. И вот переимеменовать часть файлов операционка не дает. Типа это системные библиотеки, их удаленно изменять нельзя. А вот подключившись консольно я это все сделал. Вот такая фича есть. Написал что бы самому не забыть, да и глядишь - кому пригодится.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»