1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Значение тока на модуле

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Ilnur
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 18:00
Имя: Ильнур
Страна: Россия
город/регион: Kazan

Значение тока на модуле

Сообщение Ilnur »

Добрый день!
Есть корзина с ET200SP с дискретными и аналоговыми модулями. Проблема возникла с аналоговыми модулями 6ES7134-6GF00-0AA1. При подаче с калибратора на вход модуля фиксированного значение (например 8 мА) значение кода АЦП прыгает. Сначала грешили на наводки с поля (хотя все аналоги развязаны через барьеры) и откинули поля (благо сигналов не так много) ситуация не поменялась. Затем выяснили, что заземление сделали некорректно, исправили, значение кода АЦП перестало на некоторое время прыгать (то есть уже решили, что проблема была в некорректном заземлении), но нет, через некоторое время ситуация повторилась.

Может у кого была такая ситуация? Или какие еще варианты попробовать?
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»