S7-300 проблема с Profibus

Ответить

Автор темы
Railway
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 май 2022, 02:00
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Норильск

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Railway »

Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть проблема с передачой сигналов управления от s7-300 профибас через моха в сеть модбасс.
Прием сигналов прошел успешно.
Для передачи сигналов испольщовал следующее: 1. В HW в мохе добавил выходной модуль. 2. Через программу mGate добавил в разделе профибасс также выходной модуль, а в разделе модбас добавил модуль записи в регистр, соответственно указал адрес регистра и номер устройства модбасс куда передавать данные. Те сделать все также как и для приема. Но передача сигнала не проходит, так как устройство на которое передается сигнал никак не реагирует на команду.
Спасибо

Автор темы
Railway
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 май 2022, 02:00
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Норильск

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Railway »

в дополнение к вчерашнему тексу. привожу следующие настройки модуля моха.
настройка модбасс.jpg
настройка приема передачи между модбасс и профибасс.jpg
неизвестная конфигурация профибасс.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение stesl »

Railway, есть подобная железка, все нет времени добраться - поиграться.
Пока что же могу в сотый раз предположить - у некоторых производителей, а Моха точно была в этом замечена, свое видение что есть А, а что есть В в шине RS-485. Попробуйте поменять местами проводочки.
Не буду высасывать из пальца - почему какой то прием есть, а какой то передачи нет, так как не совсем понимаю как это. Просто - на попробовать ;))

Автор темы
Railway
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 май 2022, 02:00
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Норильск

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Railway »

Если поменять проводочники места от приема данных от модбасса через в моху в проыибас не будет. Этот вариант был использован.
Как удалось понять, а потом и добиться подтверждения от производителя. Проблема в том, что используется, двух проводная связь 485 протокола, т.е. Полудуплекс. И необходимо поочередно принимать и передавать данные. Но вот как это выполнить ответа нет.
Имел опыт настройки похожего оборудования gw-7552. В нем автоматическая смена, что на прием сигнала, что на передачу, но увы модуль показал себя в работе плохо, то сам отключался, то садил сеть профибасс
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение petr2off »

А если полнодуплексный RS-485 использовать ?

Автор темы
Railway
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 май 2022, 02:00
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Норильск

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Railway »

Проблему удалось решить, установив на передачу не цикл, а по запросу. Плюс выяснилось, что надо обращать внимание на ошибки, которые в диагностике указывает модуль в разделе профибасс.
Огорчает одно, что нет описаний ошибок в инструкции.
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Aleksey_14_85 »

Добрый день. Есть контроллеру S7-400 cpu 414-5H PN/DP все порты DP и MPI заняты, но порт MPI скорей переконфигурирован в DP для связис панелью. Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку? Нужно, чтоб проект скачать.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение AlexandrGr »

Скачайте по PN.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 814
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Parliament74 »

Может и уйти в ошибку.

Для таких случаев обычно ставят Profibus-коннекторы с разъёмом с задней стороны, чтобы можно было подключаться на ходу к установке ничего не отключая...
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Aleksey_14_85 »

По прифинет не могу, данные с контроллера идут на сервер, через циско, а там все подключения считываются, и если подключусь то заблокируется порт

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение v0v »

Aleksey_14_85 писал(а): 05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Aleksey_14_85 »

v0v писал(а): 06 ноя 2022, 10:50
Aleksey_14_85 писал(а): 05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?
Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.
Через разъём mpi/profibus подключена панельку, а к через сам профибас идёт связь со станциями s200

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение masvel12 »

Aleksey_14_85 писал(а): 06 ноя 2022, 17:08
v0v писал(а): 06 ноя 2022, 10:50
Aleksey_14_85 писал(а): 05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?
Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.
Через разъём mpi/profibus подключена панельку, а к через сам профибас идёт связь со станциями s200
Разорвите связь схемы mpi/profibus где подключена панель. Это не критично.Потому как панель отображает большей частью визуализацию тех.процесса. Но при этом посмотрите внимательно не написан ли какой-нибудь скрипт , осуществляющий хранение аварийных сообщений или рецептурных данных, находящийся в панели. А в обще для начала посмотрите имеется в панельке Sd-карта или flash-карта :ext_secret: . В моей практике мы обычно Sd-карта или flash-карта использовали не только для сохранения проекта,но и для хранения рецептурных данных, аварийных логов.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение v0v »

Aleksey_14_85 писал(а): 06 ноя 2022, 09:36 По прифинет не могу, данные с контроллера идут на сервер, через циско, а там все подключения считываются, и если подключусь то заблокируется порт
Странно все это. А как же тогда отлаживали программу если подключиться нельзя. По большому счету можно даже по Wi-Fi подключиться если сеть есть.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Roman_33 »

Да ничего там ни в какой стоп не уйдет,даже ошибка не появится.
Aleksey_14_85 писал(а): 06 ноя 2022, 17:08 Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.
Через разъём mpi/profibus подключена панельку, а к через сам профибас идёт связь со станциями s200
С чего вы взяли,что разорвете цепь? Панель на отдельном порту висит у вас судя по старттопику и к распределенной периферии не имеет никакого отношения.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 814
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Parliament74 »

Roman_33 писал(а): 07 ноя 2022, 06:05 Да ничего там ни в какой стоп не уйдет,даже ошибка не появится.
Столько интересных историй начинается примерно вот с таких слов )))
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Aleksey_14_85 »

Parliament74 писал(а): 07 ноя 2022, 09:38
Roman_33 писал(а): 07 ноя 2022, 06:05 Да ничего там ни в какой стоп не уйдет,даже ошибка не появится.
Столько интересных историй начинается примерно вот с таких слов )))
вот, вот, когда речь идёт, что можно остановить, то что остановить никак нельзя))
Подожду до остановки, там сразу проект скачаю и посмотрю и буду уверен, что можно, а что нельзя)

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение AlexandrGr »

А что вы с проектом панели делать собрались?
А если проект с контроллера, то подключитесь в любом месте сети Profibus.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Roman_33 »

Parliament74 писал(а): 07 ноя 2022, 09:38
Roman_33 писал(а): 07 ноя 2022, 06:05 Да ничего там ни в какой стоп не уйдет,даже ошибка не появится.
Столько интересных историй начинается примерно вот с таких слов )))
Уважаемый,я 20 лет в теме и не говорю о том чего не знаю.

Отправлено спустя 38 минут 58 секунд:
Какая же это Н-система если из-за потери связи с панелью все колом встанет?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Roman_33 »

Aleksey_14_85 писал(а): 05 ноя 2022, 19:37 но порт MPI скорей переконфигурирован в DP для связис панелью.
Вот этот пункт очень смущает, теоретически можно, но зачем??? Даже если так,то это будут разные шины с мастер системой. Да уж,автор,дождитесь остановки, а то дерните что нибудь не то.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение v0v »

Если все работает и останавливать нельзя, то даже если будете знать что ни какой ошибки не будет, лучше не соваться. Вдруг рука соскочит, провод какой-нибудь заденете и т.д. и т.п. Был такой случай когда подключили программатор к профибас ничего не отключая загорелась ошибка, контроллер в стоп не ушел, но линия перестала работать.
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 проблема с Profibus

Сообщение Aleksey_14_85 »

С панели проект скачал через lan, поговорил с апператором, чтоб 15 минут дал. Правда давно это ещё сделал.
Ответить