1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Curr93 »

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Впервые за 25 лет работы в АСУТП столкнулся с тем, что требуется беспроводной обмен данными через роутер с артикулом CISCO AIR CAP3702E-A-K09 (серия роутеров CISCO AIRONET) через Wi-Fi. Меня терзают смутные сомнения - возможно ли такое вообще? :ges_hmm:
ни разу не сталкивался, подскажите пожалуйста. На стороне панели Weintek планируется более простой роутер например, что-то из TP-Link. Полагаю, что такое возможно при условии "прозрачного" обмена данными с точки зрения софта Сименс, драйверов и т.п. Конфигурировать в TIA Portal ничего такого особенного ведь не потребуется?
Работа роутеров планируется в едином пространстве бетонного ангара 20 на 20 метров. Какие-либо источники электромагнитных ВЧ помех и т.п. - отсутствуют.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение keysansa »

Нарисуйте схему карандашом. А то не понятно.

ЗЫ. Получается, TP-Link умеет, а Cisco - нет? ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Curr93 »

keysansa писал(а): 04 июн 2022, 13:57 Нарисуйте схему карандашом. А то не понятно.
Здравствуйте! спасибо за внимание. И то верно )) со схемой значительно лучше!
В схеме предполагаются панели Weintek 2078X и на стороне панелей роутеры Teleofis LT51
Схема сети с роутерами.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Serex »

Должно работать, WiFi у роутеров всегда со стороны LAN, поэтому даже роутер на 1200 указывать не надо. Я подобную схему делал, только точки D-Link были. Ну и если мост получится настроить, то еще лучше.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение stesl »

Curr93, а в чем вообще проблема? Оборудование в едином адресном пространстве, точнее в одной локальной подсети, верно? Какая разница на чем реализован TCP/IP? Ethernet или WiFi. Никакой.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Curr93 »

stesl писал(а): 06 июн 2022, 14:59 Оборудование в едином адресном пространстве, точнее в одной локальной подсети, верно? Какая разница на чем реализован TCP/IP? Ethernet или WiFi
Конечно в одной подсети. Нюансы все ж таки есть. Если пытаться вести обмен данными по Profinet то необходима совместимость с "Tunnel Layer 2", т.к. обмен по Profinet ведется на основе MAC адресов, если для обмена по TCP или UDP то да, разницы нет. Всем спасибо за помощь!

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Михайло »

Через MAC адреса (LLDP) работает только поиск устройств, а не циклический обмен данными (Винтек <-> S7-1200). Но и поиск устройств вам не нужен, если вы все адреса настроили и знаете их.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение stesl »

Curr93 писал(а): 07 июн 2022, 09:52 т.к. обмен по Profinet ведется на основе MAC адресов
Это Industrial Ethernet. Profinet, по сути, это общение ПЛК с той же децентрализованной периферией (ЕТ).
Я могу ошибаться, так как у меня везде Profibus, но пусть лучше поправят, чем жить неучем ;)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение Serex »

У меня был глюк, когда настраивал передачу через wifi. В режиме точка-клиент передача засыпала и связь терялась, чтобы восстановить, на клиенте реконнект нужно делать. В режиме моста все хорошо было. Как я понял от тех.поддержки это особенность d-link. Гаджеты например автоматом делают реконнект, пока не пойдет обмен или не выключишь адаптер.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET

Сообщение keysansa »

stesl писал(а): 06 июн 2022, 14:59 Curr93, а в чем вообще проблема? Оборудование в едином адресном пространстве, точнее в одной локальной подсети, верно? Какая разница на чем реализован TCP/IP? Ethernet или WiFi. Никакой.
Есть другие протоколы, кроме IP, но в данном задании - согласен.

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Curr93 писал(а): 07 июн 2022, 09:52 Нюансы все ж таки есть. Если пытаться вести обмен данными по Profinet то необходима совместимость с "Tunnel Layer 2"
Физически они совместимы, вопрос в безопасности и беспрерывности связи по беспроводному каналу.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»