Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17586
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Jackson »

Давайте конкретнее.
Какое напряжение на входе?
Какое напряжение на выходе?
Какой ток на выходе?

И посмотрим, а нужен ли вообще этот геморрой с параллелью БП, потому что до 40-45А 24В найти БП можно, и будет один, его на всё хватит.

То есть надо понимать, вы БП параллелите с целью именно резервирования или просто мощности БП нехватает и вы её наращиваете?
Если первое - то эта реплика выше про распределение токов между БП мимо дела - не надо ток распределять вообще, а каждый БП на полный ток и по диоду между ними, и всё.
Если же второе, то найдите такую задачу сначала - тогда её и решим.

Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Лично я именно параллелил (с целью увеличения мощности, а не резервирования) между собой на объектах (в конторе я конечно это делал намного чаще) два БП всего два раза в жизни:
  1. Это было очень давно, компактных БП нужного тока и с нужными свойствами просто не существовало, мне по габаритам было компактнее два БП поставить, и это вылилось в итоге в копеечку, но деньги на том проекте никто не считал.
  2. Нужно было зарядное устройство для очень больших стартовых АКБ с приличным запасом по нагрузочной способности, и можно было купить готовое ЗУ у стороннего бренда, но лучше и дешевле получилось поставить два наших БП с диодами, что и было сделано. В этом случае умирание одного из БП или одного из диодов не приводило к отказу всей установки, потому что просто снижался ток заряда и стартовые АКБ заряжались бы дольше, но заряжались бы.
Прошли годы, а по п.1 прошли уже десятилетия - обе схемы питания прекрасно работают в непрерывном режиме по сей день и проблем не было за весь этот период.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Serex »

Ну если уж рассуждать дальше, то 24V - это контрольное напряжение для слаботочных цепей автоматики. Вот не понимаю я, где нужно для автоматики 30, 50, 80 А ? Если есть такие "силовые" задачи, может это уже не автоматика, а силовая нагрузка, где удобнее использовать 100 , 150, 200 Вольт ?
В автоматике потребители как правило измеряются в миллиамперах, вот сколько нужно потребителей, чтобы выбрать 20А ? Намного лучше будет поставить несколько блоков питания по 5А и гальванически разделить цепи, что повысит надежность всей системы.
Если нужно запитать мощный шаговик от 24В и контроллер управления, то я уж точно поставлю на шаговик отдельный блок питания. Не хотелось бы получить на автоматике глючные 18 Вольт при перегрузке двигателя :ges_no:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17586
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Резервирование 24V DC? Диодный модули или Активный резервный модуль?

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 25 окт 2022, 21:26 Ну если уж рассуждать дальше, то 24V - это контрольное напряжение для слаботочных цепей автоматики. Вот не понимаю я, где нужно для автоматики 30, 50, 80 А
Я даже фото где-то вверху показывал, где было нужно.
Чего рассуждать? Пусть хоть кто-то задачу поставит.
Jackson писал(а): 25 окт 2022, 11:52 Давайте конкретнее.
Какое напряжение на входе?
Какое напряжение на выходе?
Какой ток на выходе?