- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2022, 18:01
- Имя: Саня
- Страна: Россия
- город/регион: МОсква
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
Доброго времени суток. Поставлена задача управлять двумя заслонками перекачки конденсата. Имеется поплавковый датчик ПДУ на 3 шарика, экм, программируемое реле Owen ПР100-24.1208.03.0. Это первый опыт работы с подобным прибором и с Owen Logic в целом.
описание:
Конденсат с бойлеров накапливается в баке и циркулирует через Фильтр, при этом заслонка 6 открыта, заслонка 25 закрыта. Дойдя до верхнего уровня ВУ заслонка 6 закрывается, заслонка 25 открывается, конденсат откачивается в деаэратор. Дойдя до нижнего уровня НУ 25 заслонка закрывается, 6 открывается и снова циркулирует через фильтр.
При отсутствии давления в системе горит лампа, работает пищалка, заслонка 6 откр, 25 закр. при нижнем аварийном горит лампа и работает пищалка.
критика и тапки приветствуются, если что то намудрили то будем рады совету как упростить. (время хода заслонки взято условно)
описание:
Конденсат с бойлеров накапливается в баке и циркулирует через Фильтр, при этом заслонка 6 открыта, заслонка 25 закрыта. Дойдя до верхнего уровня ВУ заслонка 6 закрывается, заслонка 25 открывается, конденсат откачивается в деаэратор. Дойдя до нижнего уровня НУ 25 заслонка закрывается, 6 открывается и снова циркулирует через фильтр.
При отсутствии давления в системе горит лампа, работает пищалка, заслонка 6 откр, 25 закр. при нижнем аварийном горит лампа и работает пищалка.
критика и тапки приветствуются, если что то намудрили то будем рады совету как упростить. (время хода заслонки взято условно)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2022, 18:01
- Имя: Саня
- Страна: Россия
- город/регион: МОсква
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
https://wdfiles.ru/cc6864
проект в Owen Logic
проект в Owen Logic
Последний раз редактировалось kip747483 01 июн 2022, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
Вместо времени хода необходимо задействовать концевые выключатели задвижек. Также необходимо реализовать контроль моментных выключателей для обеспечения уплотнённого закрытия и контроля заклинивания.
-
- эксперт
- Сообщения: 1262
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
По концевикам поддерживаю alex45. Но с небольшим уточнением - уплотнение акутально для клиновых задвижек. Для шиберных не применимо. Но для контроля заклинивания, и превышения крутящего момента для задвижки, дабы ее не сломать очень актуально. Баллы в "карму" будут от преподавателя
Время хода можно использовать в рамках наращивания проекта а получания дополнительных баллов за работу. То есть имеем какое то время ходя задвижки. Увеличиваем его к примеру процентов на 10 %. И при включении в движение привода включатеся таймер времени движения задвижки. Если задвижка не дошла до концевого за заданное время, "сваливается" в аварию.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Если уж есть нижний аварийный уровень, что мешает добавить верхний аварийный уровень?
Время хода можно использовать в рамках наращивания проекта а получания дополнительных баллов за работу. То есть имеем какое то время ходя задвижки. Увеличиваем его к примеру процентов на 10 %. И при включении в движение привода включатеся таймер времени движения задвижки. Если задвижка не дошла до концевого за заданное время, "сваливается" в аварию.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Если уж есть нижний аварийный уровень, что мешает добавить верхний аварийный уровень?
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
Смысла нет, достаточно таймаут по датчикам уровня. Просто поставить уровень на 1-2 см ниже. Однако, поддержу, что датчик "закрыто" должен быть на каждой задвижке, но это второстепенно. Задача - опустошение бака, а не контроль задвижек.
Отправлено спустя 46 минут 10 секунд:
Обзовите I2, I3... Q... смысловыми именами (HiLe,LoLe) Комментарии хорошо, но они лучше для логики работы.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2022, 18:01
- Имя: Саня
- Страна: Россия
- город/регион: МОсква
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
уточню. в качестве запорной арматуры стоят: ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭОФ, типо такого.
концевые выключатели на мэо задействованы в физ схеме, их не видно на проекте, вторая пара концевых будет на щите зажигать лампы положения отк или закр каждого затвора. так же будут тумблеры перевода на ручное управление и отключения звукового сигнала
концевые выключатели на мэо задействованы в физ схеме, их не видно на проекте, вторая пара концевых будет на щите зажигать лампы положения отк или закр каждого затвора. так же будут тумблеры перевода на ручное управление и отключения звукового сигнала
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
Рекомендую ввести в проект, хотя бы для самодиагностики.
Это конечно не обязательно, но сократит время нахождения неисправности.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2022, 18:01
- Имя: Саня
- Страна: Россия
- город/регион: МОсква
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
управление заслонками программируемым реле Owen ПР100-24
У вас все входы ПР100 заняты?
Если знаете ST (на оwen logic я еще не успер макросы наделать),
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.