1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Wienview TK6071iQ

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
barsa1708
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 апр 2022, 12:38
Имя: фарход
Страна: Узбекистан
город/регион: фергана
Благодарил (а): 4 раза

Wienview TK6071iQ

Сообщение barsa1708 »

Всем доброго времени суток, возникла проблема при загрузке проекта в панель Wienview TK6071iQ, проект скачан с рабочей панели TK6070iР, скачал с помощью EB8000 (рус) создал данные для USB диска , что бы загрузить с флешки , новая панель выдает ошибку project incorrect, подскажите пожалуйста, как действовать?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Wienview TK6071iQ

Сообщение Andreyit »

Вероятно проблема в том, что вы не можете создать проект для TK6071iQ т.к. эта модель появляется только в китайской версии ebpro. Тем более если вы выгрузили проект на флешку, не изменили модель панели, и теперь загружаете проект в другую панель - понятно почему ошибка.
Соседняя тема с тем как сделать чтобы TK6071iQ появился.

Автор темы
barsa1708
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 апр 2022, 12:38
Имя: фарход
Страна: Узбекистан
город/регион: фергана
Благодарил (а): 4 раза

Wienview TK6071iQ

Сообщение barsa1708 »

Большое Спасибо, за Ваш совет. Я скачал проект с помощью EB8000, а панель TK6071iQ по видеоурокам совместим только EB PRO v5, как я понял если открыт проект с помощью EB PRO v5 , и там изменить модель панели , потом можно будет загрузить проект TK6071iQ? Простите за занудство :oops: , я в этом деле новичок, поэтому спрашиваю так подробно :thankyou:

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Wienview TK6071iQ

Сообщение Andreyit »

barsa1708 писал(а): 01 июн 2022, 05:22 совместим только EB PRO v5
Он не "совместим только с v5", а совместим с "Прикладное ПО EasyBuilderPro V5.07.01 или более поздняя версия" + что язык будет китайский.
Как видно из скриншота в соседней теме, эта панелька есть в версии 6.04. И как вижу по видео чтобы перенести проект с eb8000 в ebpro - нужно лишь запаковать его. Но, как не раз делал, .xob (а у вас, через флешку, там файлы mt8000 которым надо расширение приписать) файл можно декомпилировать сразу в ebpro и делать ничего не нужно будет кроме выбора правильной панельки потом.
В ebpro как и в eb8000 есть компиляция проекта для загрузки через флешку, раз у TK6071iQ нет usb для подключения. И еще странно что проблемы с паролем не было или с запретом декомпиляции. Можете скинуть файл (файлы), сделаю что надо.

Автор темы
barsa1708
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 апр 2022, 12:38
Имя: фарход
Страна: Узбекистан
город/регион: фергана
Благодарил (а): 4 раза

Wienview TK6071iQ

Сообщение barsa1708 »

Спасибо за подсказку, а Windows 10 не надо будет переустанавливать на китайском, только регион менять и переустановить EBPRO v6 на китайском? Я таки сделал как Вы сказали запаковаль на EB8000 и распаковаль на EBpro только на v5 поэтому там появились модели TK6071ip и другие только не было TK6071iQ, :ges_hmm: значит надо установит EBpro v6 на китайском и на нем попробовать.
На всякий случай скину и проект скачанный с панели tk6070iP :thankyou: . Кстати на TK6071iQ и TK6070iQ есть порт USB, а на TK6070iP есть порт только microUSB.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»