Система вибродиагностики паровой турбины

Ответить

Автор темы
Vladyslav
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2022, 01:56
Имя: Владислав
Благодарил (а): 1 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение Vladyslav »

Добрый день!
Стоит задача реализации системы вибродиагностики паровой турбины. Возможно у кого-то есть пример разработки такой системы? Интересует именно процесс создания с описанием разных инструментов, которые используются, графики и в целом возможности данной системы. Возможно есть какая-то документация по разработке такой системы, которую можно взять как пример.
Заранее спасибо!

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение Универсал »

Спектральным анализом увлекаетесь? Микрофон, а далее - математика.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение petr2off »

Вообще говроя, стандартное решение в этой области - "Вибробит", посмотрите их документацию.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение dtv »

Микрофон - не вариант. Несколько датчиков вибрации, установленных в разных точках и в разных плоскостях + анализатор спектра с соответствующим количеством каналов и шириной анализируемого спектра + соответствующий софт своей разработки или готовый. Но начинать нужно не с этого, а с чёткого описания задачи, включающей описание характеристик контролируемой системы (диапазоны рабочих частот, допустимые уровни вибрации, если они известны и пр.). Постановщик задачи должен проанализировать механическую конструкцию узлов, анализ которых требуется и разработать их вибрационную модель, т.е. описать, вибрации на каких частотах должны порождаться в данном узле и так для всех узлов. Далее проводите серию экспериментов на подтверждение теоретических изысканий и определяете их работоспособность.
Всё написанное - это взгляд на задачу со стороны реализации аппаратной части. Для решения задачи Вам требуется несколько человек - специалист по вибродиагностике, электронщик и программист. Если использовать готовую специализированную систему, то программиста можно исключить.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 12 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение servo85 »

Известное мне оборудование виброконтроля измеряет:

Осевой сдвиг и Радиальную вибрацию по размаху сигнала с датчиков виброперемещения (в микронах)
Сейсмическую - по амплитуде сигнала от датчиков виброускорения (в м/с^2)
Виброскорость (мкм/с, RMS) не измеряется.

Существуют модули вибромониторинга для ПЛК.

Но я согласен с мнением, что лучше воспользоваться готовым решением, отечественных предостаточно.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 29 май 2022, 19:25 Вообще говроя, стандартное решение в этой области - "Вибробит", посмотрите их документацию.
Звучит как реклама. ))
https://www.br-automation.com/ru/otrasl ... onitoring/

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
dtv писал(а): 30 май 2022, 06:20 Микрофон - не вариант.
Микрофон - вариант, как аварийный датчик.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

Система вибродиагностики паровой турбины

Сообщение petr2off »

Не, не реклама. Просто на всех турбинах с которыми мы работали - стояло это оборудование. Вопрос очень ответственный, и оборудование из гаража дело просто подсудное.

Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Насчет подсудного дела это не шутка. На суде по поводу аварии на саяно-шушенской ГЭС это был один из не убиваемых аргументов стороны обвинения. Там как раз какая то поделка стояла. Т.е. если речь идет о системах связанных с технологическими защитами (а для паровых турбин это так и есть). То там должно быть полное соответствие требованиям (а это может быть и требование дублирования, и то что ряд сигналов должны не цифрой передаваться и дублирование/троирование датчиков.