Подбор оборудования для нагревательной установки

Ответить

Автор темы
Anakondass
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 май 2022, 21:48
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Комсомольск-на-Амуре

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение Anakondass »

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста студенту подобрать ПЛК и датчики для задания:

Разработка элементов системы управления технологическим процессом или технологической установкой
Нагревательная установка с принудительным перемешиванием воздуха в камере. Не менее трех секций нагревательных элементов, не менее 9 точек контроля температуры по всему объему камеры, не менее трех вентиляторов для перемешивания воздуха. Должно быть обеспечено поддержание равномерности температуры по объему камеры с максимальной разницей между точками не более 5 градусов. Программный контроль времени нагрева.

Слабо себе представляю что это за вундервафля :o и для чего такое можно применить. Моя фантазия закончилась на том что будет необходимо:
1) 9 термопар
2) 3 вентилятора
3) 3 нагревателя
4) Какой-то ПЛК
5) Панель управления
В ПЛК будет минимум 9 аналоговых входов. минимум 6 дискретных выходов.

Так как задание расплывчатое, я запутался в многообразии производителей и правильном обоснованном выборе компонентов.
Может что-то порекомендуете? :ext_book:
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение dtv »

Если Вы знакомы с оборудованием какого-либо производителя, то и берите его. Совсем не обязательно, чтобы ПЛК имел всё требуемое разнообразие входов. Можно же использовать внешние модули со входами требуемого типа. В этом случае, ПЛК может быть практически любым. Берите тот, что знаете.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1252
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение olexsa »

У вас же разработка системы управления? То есть нагреватели как таковые можете не выбирать, вентиляторы как таковые можете не выбирать (но контроль за работой наверное надо, что то типа реле давления на выходе). Вы начните прорисовыть, и как то оно получится. Все будет хорошо :)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение alex45 »

Anakondass писал(а): 26 май 2022, 22:36 В ПЛК будет минимум 9 аналоговых входов. минимум 6 дискретных выходов.
Ещё как минимум будет 24 дискретных входа. Надо же контролировать состояние нагревателей и вентиляторов: "Включен", "Отключен", "Неисправность", "Аварийное отключение" и т.п.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1618
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение petr2off »

А еще в стороне остался вопрос, а как Вы собственно говоря собираетесь значение температуры выдерживать ?
Самое простое конечно - включение/выключение нагревателей. Но боюсь 3-х секций для этого будет не очень хорошо,
более сложный вариант - тиристорный регулятор мощности ну тогда еще потребуется доп. параметры для его управления.
Еще вариант - подсосом холодного воздуха - тогда соответственно шибер и параметр его закрытия.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 27 май 2022, 12:10 Но боюсь 3-х секций для этого будет не очень хорошо,
Нам не известна дельта поддержания температуры, только разница между точками.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Anakondass
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 май 2022, 21:48
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Комсомольск-на-Амуре

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение Anakondass »

Всем спасибо! Тех поддержка ОВЕН подсказала оборудование им тоже респект. Получился волшебный пепелац. Прикладываю пример работы в пдф, может кому пригодится. :ges_up:
:thankyou:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Подбор оборудования для нагревательной установки

Сообщение keysansa »

Anakondass писал(а): 19 июн 2022, 07:44 Всем спасибо! Тех поддержка ОВЕН подсказала оборудование им тоже респект. Получился волшебный пепелац. Прикладываю пример работы в пдф, может кому пригодится. :ges_up:
:thankyou:
Вы уже защитили?
Я побуду злым преподом. У вас не указаны критерии выбора термопары. Почему именно ХромНикель? )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.