1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Символ клеммы? Адаптер тестера, перемычка для ТТ, нож и т.п.

Символы / Выводы устройств / Перекрестные ссылки / Нумерация / Отчеты (F03, F05)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Символ клеммы? Адаптер тестера, перемычка для ТТ, нож и т.п.

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую, подскажите как лучше отобразить клеммы для измерения тока (для ТТ),
например тот phoenixcontact PTMED 6 (как на фото, прикреплено), часть сборки с ножами и тестерами для измерения (разного цвета),
плюс перемычка.
В дата портале клеммы есть но к ним не привязаны никакие символы.
PTMED 6.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Символ клеммы? Адаптер тестера, перемычка для ТТ, нож и т.п.

Сообщение AGorskiy »

Можно не заморачиваться и использовать тот же символ, что есть в библиотеке, так как тестовые перемычки и ползунки вы всё равно будете указывать текстом, в каком положении они должны быть (если нужно).

В свое время делал отдельный символ, чтобы было видно, как находиться ползунок, но удобств от этого было немного.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

dnsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 17:30
Имя: Денис О
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Символ клеммы? Адаптер тестера, перемычка для ТТ, нож и т.п.

Сообщение dnsv »

hardwareprojectspro писал(а): 24 май 2022, 13:04 Приветствую, подскажите как лучше отобразить клеммы для измерения тока (для ТТ),
например тот phoenixcontact PTMED 6 (как на фото, прикреплено), часть сборки с ножами и тестерами для измерения (разного цвета),
плюс перемычка.
В дата портале клеммы есть но к ним не привязаны никакие символы.
Мы у себя сейчас пока пришли к следующему отображению указанных перемычек (на примере клемм WTL 6/1 Weidmuller).
QVS.PNG
Для скользящих коммутационных перемычек QVS для подключения трансформаторов тока на Э3 используем специально созданный символ клемм с третьим выводом для мостовой перемычки. 3й вывод обязательно устанавливается в логике как внешний. А для перемычки QB, собирающей нейтраль ТТ, используем функцию "вставная перемычка" с внешней стороны клеммы. На Э3 это выглядит так:
_1.PNG
2.PNG
В клеммники-обработать это выглядит так:
_3.PNG
В отчете по клеммному ряду это выглядит так:
4.PNG
Считаю, что коммутационные перемычки "по умолчанию" при сборке должны быть показаны на схеме Э3 и схеме клеммных рядов зажимов в замкнутом состоянии. Далее при ПНР шкафа их переводят уже в требуемое состояние - замкнутое или разомкнутое.
Нашим сборщикам в принципе при таком отображении понятно как и куда их устанавливать. Если у кого-то есть более элегантное решение, было бы интересно посмотреть :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Устройства»