Здравствуйте! На объекте имеется система с ПЛК CPU 1510SP-1 PN. ЦПУ встал в стоп с ошибкой:
Temporary CPU error: Serious firmware exception
(not relevant for user, system code: 16#FFFF0000 16#10020000 16#00000000)
CPU changes to DEFECTIVE mode (system reaction)
Extended internal information: 16#F0000000, 16#00000000, 16#0000070E, 16#00000000,16#00000000
Cyclic tests or exception handling have found a fatal malfunction in a CPU firmware function.
The CPU either remains in STOP mode or changes to the DEFECTIVE mode.
Resolution:
Normally, the CPU will be ready to resume operation after an power cycle. If not, install the newest firmware or save system data and replace the defective CPU.
Попробовал скачать обновление на саппорте Сименс
6ES7510-1DJ01-0AB0_V294.ZIP (24,3 MB)(SHA-256)
6ES7510-1DJ01-0AB0_V292.ZIP (24,3 MB)(SHA-256)
но не удалось... Санкции в действии?
есть ли у кого скаченные ранее эти обновления? Пришлите пожалуйста!
со своей стороны могу поделиться обновлением
6ES7512-1DK01-0AB0_V283.zip
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
так как ЦПУ установлен в 2018-м году, то подойдут и более ранние обновления
6ES7510-1DJ01-0AB0_V283.ZIP
6ES7510-1DJ01-0AB0_V282.ZIP
6ES7510-1DJ01-0AB0_V281.ZIP
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.