Подсветка панели TP177A

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Подсветка панели TP177A

Сообщение VADR »

Приветствую.

Есть панель Simatic TP177A, в которой полетела подсветка. Сама панель живая. Подсветка "уходила" медленно, несколько лет. В конце концов загнулась полностью. Носил к нашему спецу, занимающемуся ремонтом электроники - с его слов, на неисправность лампы не похоже: она обычно так вот годами не садится, перед окончательным выходом из строя даёт розовый оттенок после чего гаснет. Взять в более детальное исследование и ремонт пока не может. Кто-нибудь с подобным сталкивался? В какую сторону можно копать? Есть ещё вторая такая же панель, в которой постепенно садится подсветка.
Если что - в качестве донора есть TP177B со сдохшей логикой, но живой лампой. Лампа не подходит - размер не тот (на 177A лампа вдоль короткой стороны панели, на 177B - вдоль длинной).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Подсветка панели TP177A

Сообщение megavolt86 »

У нас ни разу медленно не умирала.... Всегда единомоментно.
Нашли быстрое и недорогое решение—удаляем лампу и устанавливаем две лед-полоски 12в (последовательно). Далее параллельно линии питания подключаем нашу "новую" конструкцию, лет 10 работают без нареканий.
:ext_secret:

snb_kg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 дек 2021, 21:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Подольск
Поблагодарили: 4 раза

Подсветка панели TP177A

Сообщение snb_kg »

Аналогично, поставил LED-подсветку. Главное яркость подобрать, а то контрастность плохая. Но это всё же лучше, чем ничего. И мне нравиться больше именно белая подсветка, а не желтовая.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Подсветка панели TP177A

Сообщение Sergy6661 »

megavolt86 писал(а): 23 май 2022, 16:35 Нашли быстрое и недорогое решение—удаляем лампу и устанавливаем две лед-полоски 12в (последовательно)
Дайте ссылку, пож-ста, на конкретную модель лед-полоски.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Подсветка панели TP177A

Сообщение megavolt86 »

Sergy6661 писал(а): 23 янв 2023, 14:29 Дайте ссылку, пож-ста, на конкретную модель лед-полоски
Покупали нечто подобное этого.
:ext_secret:
Ответить