1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление оборотами через modbus agc-150

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
72nikola
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 май 2022, 17:19
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Управление оборотами через modbus agc-150

Сообщение 72nikola »

Добрый день всем. Столкнулись с такой ситуацией, необходимо управлять оборотами через modbus, но не можем понять как это сделать. Контроллер agc150, будет использоваться в качестветконтроллера для обкатки разных двс, данные с шины кан и аналоговых датчиков настроил, теперь не могу понять как управлять оборотами не из USW.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17574
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Управление оборотами через modbus agc-150

Сообщение Jackson »

Добрый!

Способов масса. Начать с того что по модбасу можно просто писать новое значение номинальных оборотов.

В каком диапазоне хотите так управлять оборотами?

Это будут генераторные агрегаты или силовые привода (компрессоры, насосы и т.п.) ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
72nikola
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 май 2022, 17:19
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Управление оборотами через modbus agc-150

Сообщение 72nikola »

Будет просто стенд для обкатки ДВС, контроллер нужен как устройство чтения параметров с эбу двигателя, и регулировать обороты с него. Будет написана программа управления и логирования на одной из scada. Данные с контроллера мы получаем, а вот обороты в параметры прописать по modbus не можем, пока не разобрались. Пока через утилиту USW меняем параметр 2831. Как прописать в этот параметр число которое нам надо? Параметр 1831, адрес 302, ни туда, ни туда число не записывается.
Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17574
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Управление оборотами через modbus agc-150

Сообщение Jackson »

На вопрос так и не ответили.
Jackson писал(а): 17 май 2022, 13:23 В каком диапазоне хотите так управлять оборотами?
72nikola писал(а): 18 май 2022, 04:15 Пока через утилиту USW меняем параметр 2831. Как прописать в этот параметр число которое нам надо?
Посмотрите руководство по модбасу на этот контроллер на сайте производителя. Там описано как можно напрямую читать и писать любой параметр.
А номинальные обороты содержатся не в 2ххх параметрах, а в 6ххх. В 2ххх Вы управляете только аналоговым выходом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»