1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Danfoss FC051 + Modbus(RS485)

Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Danfoss FC051 + Modbus(RS485)

Сообщение iteng »

Добрый день коллеги.
Случилась следующая проблема:
1. Подключил частотник danfoss FC051 по Modbus с панелью оператора Weintek. Настроил ПЧ как надо. Параметры вышли на панель, все вроде бы нормально. Затем попытался подключиться к ПЧ посредством MCT10 через адаптер ADAM. ПЧ при этом находился в режиме работы "Modbus" пар. 8-30 (2) и был подключен к панели оператора Weintek (COM3). Подключить MCT10 не удалось и после этого перестал работать RS485 на частонтнике. Светодиод обмена не светится, т.е. обмена ПЧ с панелью нет. Мог ли я загубить RS485 ПЧ подключением адаптера в режиме работы ПЧ Modbus (пар 8-30 (2))?
2. Сбросил ПЧ к заводским установкам, заново настроил ПЧ, но результата нет. Светодиод обмена RS485 не светится, значит нет подключения.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Danfoss FC051 + Modbus(RS485)

Сообщение M3f »

1. "Убить" RS485 вы могли только при не правильном подключении к данному порту, а если еще и панель висела в параллель, то могли "убить" порт и у панели тоже.
Только лишь выбором/изменением протокола в параметре 8-30 "убить" порт нельзя.
2. Если светодиод не мигает, то это значит, что не идет обмен, а не то, что сгорел порт или нет подключения.
P.S. Проверьте еще раз настройки протокола связи и правильность подключения к порту. При изменении протокола, необходимо перезапускать ПЧ (сбросом питания) для того, чтобы настройки заработали.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Ответить

Вернуться в «Danfoss»